构造柱的设置要求?

如题所述

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-05-08

要求如下:

1、墙体转角处无框架柱时、不同厚度墙体交接处,应设置构造柱。

2、当墙长大于5m(或墙长超过层高2倍)时,应该在墙长中部(遇有洞口在洞口边)设置构造柱。

3、较大洞口两侧、无约束墙端部应设置构造柱。

4、构造柱与墙体拉结筋为2Φ6@500,沿墙体全长贯通。

构造柱:

构造柱是指为了增强建筑物的整体性和稳定性, 多层砖混结构建筑的墙体中还应设置钢筋混凝土构造柱,并与各层圈梁相连接,形成能够抗弯抗剪的空间框架,它是防止房屋倒塌的一种有效措施。构造柱的设置部位在外墙四角、错层部位横墙与外纵墙交接处、较大洞口两侧,大房间内外墙交接处等。此外,房屋的层数不同、地震烈度不同,构造柱的设置要求也不一致。构造柱的最小截面尺寸为 240mm×180mm,竖向钢筋多用4 12 φ ,箍筋间距不大于 250 mm, 随烈度和层数的增加建筑四角的构造柱可适当加大截面和钢筋等级。

本回答被网友采纳
第2个回答  2012-05-18
砌体混凝土构造柱的设置要求 1 、当无混凝土墙(柱)分隔的直段长度,120(或 100)厚墙超过 3.6m,180(或 190) 厚墙超过 5m 时,在该区间加混凝土构造柱分隔; 2、 120(或 100)厚墙 当墙高小于等于 3 米时,开洞宽度小于等于 2.4m,若不满足 时应加构造柱或钢筋混凝土水平系梁; 3、 180(或 190)厚墙 当墙高小于等于 4m,开洞宽度小于等于 3.5m,若不满足时应 加构造柱或钢筋混凝土水平系梁 1、墙体转角处无框架柱时、不同厚度墙体交接处,应设置构造柱 2、当墙长大于 5m(或墙长超过层高 2 倍)时,应该在墙长中部(遇有洞口在 洞口边)设置构造柱 3、较大洞口两侧、无约束墙端部应设置构造柱 4、构造柱与墙体拉结筋为 2Φ6@500,沿墙体全长贯通 主要还是根据图纸设计要求在定 建筑抗震设计规范 GB50011-2010,明天开始实施的那本。 第 13.3.4-4 条:钢筋混凝土结构中的砌体填充墙,尚应符合下列要求: 墙长大于 5m 时,墙顶与梁宜有拉结;墙长超过 8m 或层高 2 倍时,宜设置钢 筋混凝土构造柱;墙高超过 4m 时,墙体半高宜设置与柱连接且沿墙全长贯通 的钢筋混凝土水平系梁。 构造柱设置规范 构造柱间距应该分两种情况区分对待。 一种是单一作为约束边缘构件的构造柱, 此类构造柱 的设置主要考虑约束墙段的长度需要, 以往抗震规范中尚不明确, 无论在砌体横墙或纵墙中 均未提出间距的要求。 事实证明构造柱的约束作用是有限的。 例如在以往的纵墙中设置构造 柱时只要求在两端设构造柱, 数十米长的构造柱难以约束墙段的破坏此时构造柱的数量是远 远不够的。 即使横墙中的构造柱间距一般可能达到 11~12 米, 构造柱的作用也难以完全发挥。 根据工程实践经验和有关实验研究分析结果,新规范对此做了补充和完善: a) 当层数和房屋高度接近或者达到砌体结构限定高度时横。墙内的构造柱间距不宜大于层 高的 2 倍,即一般不宜超过 5.4 米;纵墙内的构造柱一般不超过 3.9 米(外纵墙)和 4.2 米(内纵墙) ,即大致每开间均应设置一根构造柱如此要求是十分必要的,实验证明墙 段的宽高比超过 2 时,构造柱的约束作用降低。 b) 在开间较大的多层数和房屋高度接近和达到砌体高度是对构造柱的设置间距要求更高。 在横墙内德柱间距不宜大于层高,在纵墙内的柱间距不宜大于 4.2 米;同时在所有纵横 墙交接处及横墙的中部也均应设有构造柱以约束相应墙段的砌体。
第3个回答  2012-05-18
1、墙体转角处无框架柱时、不同厚度墙体交接处,应设置构造柱
2、当墙长大于5m(或墙长超过层高2倍)时,应该在墙长中部(遇有洞口在洞口边)设置构造柱
3、较大洞口两侧、无约束墙端部应设置构造柱
4、构造柱与墙体拉结筋为2Φ6@500,沿墙体全长贯通
主要还是根据图纸设计要求在定

参考资料:http://wenku.baidu.com/view/233a0760783e0912a2162a12.html

本回答被网友采纳
第4个回答  2012-05-18
规范不超过4米必须设置,其次就是转角设置
相似回答