照明配电箱宽度大于300mm预埋时需要加砼过梁吗?

如题所述

  不需要。

  加梁条件:
  一般当墙体上开设门窗或其他洞口且墙体洞口大于500mm时,为了支撑洞口上部砌体所传来的各种荷载,并将这些荷载传给门窗等洞口两边的墙,常在洞口上设置横梁,该梁即称为过梁
  过梁分为钢筋混凝土过梁(可现浇或预制)、钢筋砖过梁、砖砌平拱过梁等。过梁构造一般要求伸入门窗洞口两边墙体各≥250mm;如果过梁遇到构造柱相交时则可伸入构造柱内并与构造柱同时浇筑。过梁钢筋由设计根据跨度或按构配置;过梁一般采用≥C20混凝土强度等级
  《砖砌体结构设计规范》GB50003-2011规定,对有较大振动荷载或可能产生不均匀沉降的房屋,应采用钢筋混凝土过梁;当过梁的跨度不大于1.5m时,可采用钢筋砖过梁;不大于1.2m时,可采用砖砌平拱过梁。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-05-19
才300mm,没加过
第2个回答  2018-07-05
砌体验收规范3.0.11明确规定宽度超过300的洞口需要加钢筋混凝土过梁
相似回答