桥架跨接的用铜编织带跟桥架规格有什么要求
如题所述
举报该问题
推荐答案 2012-05-22
接地用铜编带与桥架规要求,在选用铜编带上一要考虑它的长度(够接),二要考虑它的最小允许截面积不小于4平方毫米。
追问
长度一般不都是有规定的吗,再说了桥架伸缩节处规范不是说留至少2cm间距吗?
追答
铜编带的规格有好多种的
追问
我想问一下铜编织带的比如4mm2的什么意思,是端部的截面积吗
追答
是的
追问
哦原来如此呵呵谢谢了
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/ev7j7e7BO.html
相似回答
桥架跨接的用铜编织带跟桥架规格有什么要求
答:
没有特别要求
。大多数编织带都是镀铜的,半年左右就坏了。
电缆
桥架
安装
要求
及规范指导?
答:
(7)
电缆桥架宜高出地面2.2米以上,桥架顶部距顶棚或其它障碍物不应小于0.3米,桥架宽度不宜小于0.1米
,桥架内横断面的填充率不应超过50%。(8)电缆桥架内缆线垂直敷设时,在缆线的上端和每间隔1.5米处应固定在桥架的支架上,水平敷设时,在缆线的首、尾、转弯及每间隔3~5米处进行固定。(9)在吊顶内设置时,槽盖开...
桥架
两边都要连编质带吗
答:
1. 桥架两侧的跨接线,通常称为“跨接线”,其材质可以是铜编织带、黄绿双色线或其他符合规定的铜线。
2. 跨接线的截面积应不小于6平方毫米
,其主要功能是确保桥架之间的等电位连接。3. 桥架是由多根单独的桥架物理连接而成的,跨接线的作用是在这些桥架之间提供电气连接。4. 关于跨接线是否需要在桥架...
桥架跨
接地线规范
要求
答:
法律分析:
1、金属电缆桥架及其支架全长应不少于2处与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接
;2、非镀锌电缆桥架间连接板的两端跨接铜芯接地线,接地线最小允许截面积不小于4mm2;3、镀锌电缆桥架间连接板的两端不跨接接地线,但连接板两端不少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。法律依据:《...
电缆
桥架要求
全长不少于2处接地,请教:在楼层吊顶内的水平桥架也要做接地...
答:
每一节电缆
桥架
都有接地跨接线,用4mm^2
的铜
芯线就行。吊顶内的水平桥架不用,桥架在电气管井和地下室配电房内与接地母线连接就行。
桥架
安装
要求
有哪些?
答:
(1)金属电缆
桥架
及其支架全长,与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接不小于2处,使整个桥架为一个电气通路。(2)非镀锌电缆桥架间连接的两端
跨接铜
芯接地线,接地线最小允许截面积不小于4mm2。(3) 镀锌电缆桥架间连接板的两端可不跨接接地线,但连接板两端不少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接...
桥架
无跨接线端子,怎么
接跨
接线
答:
1. 为了确保跨接线不易断裂,您可以将其绕成圈状,并且最好
使用编织
铜线进行连接。2. 当两节
桥架
需要连接时,通常应在桥架的端部进行
跨接
。由于桥架通常每节长两米,您只需在该端部跨接一次。3. 您可以选择使用6平方毫米
的铜编织
线,并
使用铜
开口线鼻子根据所需长度裁剪。然后在线的两端砸死线鼻子...
电缆
桥架跨
接线用软
编铜线
对吗?
答:
只要截面足够,用多股铜芯线也可以;
桥架
穿墙规范
要求
答:
2、间隔和距离规范
要求
:电缆
桥架
与空调管道平行时不小于300毫米,也可以在下边不小于300毫米交叉时采取隔热防腐措施,另外,当电缆桥架与伸缩缝处需要交叉时,电缆桥应断开,断开间隔以100毫米为宜,在伸缩缝或软连接处需
采用编织铜线
连接。3、密封和防雨规范要求:电缆桥架穿墙安装时,墙上应安装相应的...
大家正在搜
接地跨接线为什么要用裸铜编织线
地库桥架三通扁铜跨接的规范
镀锌桥架用不用跨接
镀锌桥架需要跨接线吗哪个规范
镀锌桥架是不是不需要跨接
防火桥架需要做跨接吗
镀锌桥架跨接线规范
电缆桥架跨接规范
镀锌桥架是否需要跨接线
相关问题
桥架跨接的用铜编织带跟桥架规格有什么要求
热镀锌桥架需要用铜编织带连接吗
桥架跨接线连接方法?
人防工程所安装的金属镀锌桥架连接是否需要铜编织带跨接?
桥架铜编织带规范是什么
桥架接地铜编织线6平方是多大的
金属线槽,在桥架连接部位,两边是否都连接铜编织地线。