构造柱怎么设置

如题所述

设置规范

1、构造柱设置部位应符合下表要求。

2、外廊式和单面走廊式的多层房屋,应根据房屋增加一层的层数,再按下表要求设置构造柱,且单面走廊两侧的纵墙均应按外墙处理。

3、横墙较少的房屋,应根据房屋增加一层的层数,再按下表要求设置构造柱。当横墙较少的房屋为外廊式或单面走廊式时,同时要按条2款要求设置构造柱;但6度不超过四层、7度不超过三层和8度不超过二层时,应按增加二层的层数对待。

4、各层横墙很少的房屋,应按增加二层的层数设置构造柱。

5、采用蒸压灰砂砖的砌体房屋,当砌体的抗剪强度仅达到普通黏土砖砌体的70%时,应根据增加一层的层数按条1-4款要求设置构造柱;但6度不超过四层、7度不超过三层和8度不超过二层时,应按增加二层的层数对待。

构造柱简介

构造柱是指为了增强建筑物的整体性和稳定性,多层砖混结构建筑的墙体中还应设置钢筋混凝土构造柱,并与各层圈梁相连接,形成能够抗弯抗剪的空间框架,它是防止房屋倒塌的一种有效措施。

构造柱的设置部位在外墙四角、错层部位横墙与外纵墙交接处、较大洞口两侧,大房间内外墙交接处等。此外,房屋的层数不同、地震烈度不同,构造柱的设置要求也不一致。

构造柱的最小截面尺寸为240mm×180mm,竖向钢筋多用4 12φ,箍筋间距不大于250 mm,随烈度和层数的增加建筑四角的构造柱可适当加大截面和钢筋等级。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2018-08-26
框架及框架剪力墙结构填充墙构造柱设置:
1、墙体转角、端部、丁字、十字、不同墙厚相交处均应设置。一般建筑主筋为三级钢12,箍筋为Φ6@250。我做过医院,箍筋为Φ8@250。不加密。
2、墙长大于4m应在墙中设构造柱,也就是相邻两构造柱间距不得大于4m。
3、门窗洞口应设构造柱(也有设置100乘以墙厚的抱框柱,要求不严格的可以裱小红砖)
4、砌块墙压筋为两皮一压,200厚2Φ6,300厚3Φ6,和植筋或预埋筋搭接300长。小砖为500高一压,240厚2Φ6,370厚3根。均带180°弯钩。
5、墙长小于0.5m的,一般设置成构造柱混凝土垛子。本回答被网友采纳
第2个回答  推荐于2017-10-14
构造柱的设置
1、墙体转角处无框架柱时、不同厚度墙体交接处,应设置构造柱
2、当墙长大于5m(或墙长超过层高2倍)时,应该在墙长中部(遇有洞口在洞口边)设置构造柱
3、较大洞口两侧、无约束墙端部应设置构造柱
4、构造柱与墙体拉结筋为2Φ6@500,沿墙体全长贯通
主要还是根据图纸设计要求在定
相似回答