当高压电线落地后,在地表面上有大电流通过,若人靠近落地点时,两脚之间也有较大电压,

从而会不会形成触电?

你好:
——★1、“当高压电线落地后,在地表面上有大电流通过”......而地面本身是一个电阻,会呈现逐渐递减的电压。当人两脚跨于高电压处,就会发生触电的。
——★2、上述在地面产生的电压,称为“跨步电压”。当发生这样的故障时,在20米之内是非常危险的,可以用“单脚跳”、或高抬腿式的跳跃(不能两脚同时落地)跑出故障区。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-03-30
这个要看是多大的电压的高压线落地。。。国家标准是距离高压线落地点中心半径8M范围以外是绝对安全距离。两脚之间的距离是多大会导致触电这的看你距离高压线掉落地点中心的距离是多远以及是多高的电压。万一有高压线掉落在你旁边应迅速并拢双脚或者单脚跳跃出8M范围外。本回答被提问者采纳
第2个回答  2012-03-30
会的,因为电流流入大地,和大地形成回路
第3个回答  2012-03-30
不一定,当高压线掉地上后一般会自动跳脱,再者看人离高压线落地点的距离,电压等级(就是多少千伏),线地电阻,当两脚跨步电阻远远大于线地电阻时应该是没有跨步电压的,一般来说高压线掉地人在附近不是被电倒而是被烧伤。
第4个回答  2012-03-30
这叫跨步电压,如果有这样情况安全距离在室内10KV是4米为室外为8米。电压等级越高距离应越大。当不小心靠近时,应双脚并拢跳跃离开;或单脚站立另一脚抬起跳跃离开。
相似回答