现场临时用电中能否用透明外壳漏电断路器代替隔离开关、断路器和漏电保护?

也就是在开关箱中仅安装一个透明外壳的漏电断路器。

透明外壳的漏电断路器安装可以,但用此代替隔离开关是不行的。追问

透明塑壳断路器不是可以代替隔离开关吗,如果载临时用电系统开关箱中,安装透明塑壳漏电断路器后再安装一个漏电保护器,那不是有些浪费吗?

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2016-12-02
我们先来分析一下你所提示的几种开关的作用:1、漏电保护器是用来断开当线路发生漏电或者是有人触电时断开电源的保护器。2、隔离开关它是用来,当线路检修时带点部分与检修部分由一个明显的断开点。3、空气断路器它是用来当线路出现短路故障时,能够及时的断开电源。
你如果使用透明外壳的漏电保护器,就可以观察到带点部分与检修部分的明显断开点,安装隔离开关就多此一举了。追问

我也是这样理解的,但是这和临时用电规范中的“一机一闸一漏一箱”以及电工操作规程中的“先断负荷,在拉闸”有没有冲突呢。

追答

没有冲突,因为漏电保护器和断路器本身就有灭弧装置,是可以带负荷拉闸的。

本回答被提问者采纳
第2个回答  2012-03-31
低压电源可以。
第3个回答  2018-03-27
当透明断路器拉闸后,实计触点并没有断开且假如电工临时急事离开一小会儿,现场还会有这样事情,那边正在操作这边因为急着做饭给合上去了