1、当短路点距保护安装处近时,其量测阻抗小,动作时间短;当短路点距保护安装处远时,其量测阻抗大,动作时间就增长,这样保证了保护有选择性地切除故障线路。
2、距离保护的动作时间 (t)与保护安装处至短路点距离(l)的关系t=f(l),称为距离保护的时限特性。为了满足继电保护速动性、选择性和灵敏性的要求,目前广泛采用具有三段动作范围的时限特性。
距离保护的第Ⅰ段是瞬时动作的,它的保护范围为本线路全长的80~85%;第Ⅱ段与限时电流速断相似;第Ⅲ段与过电流保护相似。
扩展资料:
距离保护器的结构组成:
1、起动元件:在发生故障的瞬间起动整套保护,并可作为距离保护的第Ⅲ段。一般取用过电流继电器或低阻抗继电器。
2、方向元件:保证保护动作的方向性,防止反方向故障时保护误动作。一般取用单独的功率方向继电器,或者功率方向继电器与距离元件结合而成的方向阻抗继电器。
3、距离元件:距离保护装置的核心部分。作用是量测短路点至保护安装处的距离。一般采用阻抗继电器。
4、时限元件:配合短路点的远近得到所需的时限特性,以保证保护动作的选择性。一般采用时间继电器。
参考资料来源:百度百科-距离保护
距离保护的特点:当短路点距保护安装处近时,其量测阻抗小,动作时间短;当短路点距保护安装处远时,其量测阻抗大,动作时间就增长,这样保证了保护有选择性地切除故障线路。距离保护的动作时间 (t)与保护安装处至短路点距离(l)的关系t=f(l),称为距离保护的时限特性。
为了满足继电保护速动性、选择性和灵敏性的要求,目前广泛采用具有三段动作范围的时限特性。三段分别称为距离保护的Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ段,它们分别与电流速断、限时电流速断及过电流保护相对应。
距离保护的第Ⅰ段是瞬时动作的,它的保护范围为本线路全长的80~85%;第Ⅱ段与限时电流速断相似,它的保护范围应不超出下一条线路距离第Ⅰ段的保护范围,并带有高出一个△t的时限以保证动作的选择性。
第Ⅲ段与过电流保护相似,其起动阻抗按躲开正常运行时的负荷参量来选择,动作时限比保护范围内其他各保护的最大动作时限高出一个△t。
扩展资料:
距离保护的组成:
1、测量部分,用于对短路点的距离测量和判别短路故障的方向。
2、启动部分,用来判别系统是否处于故障状态。当短路故障发生时,瞬时启动保护装置。有的距离保护装置的启动部分兼起后备保护的作用。
3、振荡闭锁部分,用来防止系统振荡时距离保护误动作。
4、二次电压回路断线失压闭锁部分,当电压互感器(TV)二次回路断线失压时,它可防止由于阻抗继电器动作而引起的保护误动作。但当TV断线时保护可以选择投/退“TV断线相过流保护”。
5、逻辑部分,用来实现保护装置应有的性能和建立各段保护的时限。
6、出口部分,包括跳闸出口和信号出口,在保护动作时接通跳闸回路并发出相应的信号。
参考资料来源:百度百科——距离保护
本回答被网友采纳