距离保护的特点是什么?

如题所述

1、当短路点距保护安装处近时,其量测阻抗小,动作时间短;当短路点距保护安装处远时,其量测阻抗大,动作时间就增长,这样保证了保护有选择性地切除故障线路。

2、距离保护的动作时间 (t)与保护安装处至短路点距离(l)的关系t=f(l),称为距离保护的时限特性。为了满足继电保护速动性、选择性和灵敏性的要求,目前广泛采用具有三段动作范围的时限特性。

距离保护的第Ⅰ段是瞬时动作的,它的保护范围为本线路全长的80~85%;第Ⅱ段与限时电流速断相似;第Ⅲ段与过电流保护相似。

扩展资料:

距离保护器的结构组成:

1、起动元件:在发生故障的瞬间起动整套保护,并可作为距离保护的第Ⅲ段。一般取用过电流继电器或低阻抗继电器。

2、方向元件:保证保护动作的方向性,防止反方向故障时保护误动作。一般取用单独的功率方向继电器,或者功率方向继电器与距离元件结合而成的方向阻抗继电器。

3、距离元件:距离保护装置的核心部分。作用是量测短路点至保护安装处的距离。一般采用阻抗继电器。

4、时限元件:配合短路点的远近得到所需的时限特性,以保证保护动作的选择性。一般采用时间继电器

参考资料来源:百度百科-距离保护

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-07-12

距离保护的特点:当短路点距保护安装处近时,其量测阻抗小,动作时间短;当短路点距保护安装处远时,其量测阻抗大,动作时间就增长,这样保证了保护有选择性地切除故障线路。距离保护的动作时间 (t)与保护安装处至短路点距离(l)的关系t=f(l),称为距离保护的时限特性。

为了满足继电保护速动性、选择性和灵敏性的要求,目前广泛采用具有三段动作范围的时限特性。三段分别称为距离保护的Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ段,它们分别与电流速断、限时电流速断及过电流保护相对应。

距离保护的第Ⅰ段是瞬时动作的,它的保护范围为本线路全长的80~85%;第Ⅱ段与限时电流速断相似,它的保护范围应不超出下一条线路距离第Ⅰ段的保护范围,并带有高出一个△t的时限以保证动作的选择性。

第Ⅲ段与过电流保护相似,其起动阻抗按躲开正常运行时的负荷参量来选择,动作时限比保护范围内其他各保护的最大动作时限高出一个△t。

扩展资料:

距离保护的组成:

1、测量部分,用于对短路点的距离测量和判别短路故障的方向。

2、启动部分,用来判别系统是否处于故障状态。当短路故障发生时,瞬时启动保护装置。有的距离保护装置的启动部分兼起后备保护的作用。

3、振荡闭锁部分,用来防止系统振荡时距离保护误动作。

4、二次电压回路断线失压闭锁部分,当电压互感器(TV)二次回路断线失压时,它可防止由于阻抗继电器动作而引起的保护误动作。但当TV断线时保护可以选择投/退“TV断线相过流保护”。

5、逻辑部分,用来实现保护装置应有的性能和建立各段保护的时限。

6、出口部分,包括跳闸出口和信号出口,在保护动作时接通跳闸回路并发出相应的信号。

参考资料来源:百度百科——距离保护

本回答被网友采纳
第2个回答  2012-11-11
距离保护是以距离测量元件为基础构成的保护装置。其动作和选择性取决于本地测量参数(阻抗、电抗、方向)与设定的被保护区段参数的比较结果,而阻抗、电抗又与输电线的长度成正比,故名距离保护。距离保护是主要用于输电线的保护,一般是三段式或四段式。第一、二段带方向性,作本线段的主保护。其中第一段保护线路的80%~90%,第二段保护是保护线路的全线并延伸10%~20%作相邻线路的后备保护,余下的10%~20%并作相邻母线的后备保护。第三段带方向或不带方向,有的还设有不带方向的第四段,作本线及相邻线段的后备保护。
  整套保护包括故障启动、故障距离测量、相应的时间逻辑回路与电压回路断线闭锁,有的还配有振荡闭锁等基本环节以及对整套保护的连续监视等装置。有的接地距离保护还配备单独的选相元件。
第3个回答  推荐于2017-09-05
距离保护主要用于输电线的保护,一般是三段或四段式。第一、二段带方向性,作为本线段的主保护,其中第一段保护线路的80%~90%。第二段保护余下的10%~20%并作相邻母线的后备保护。第三段带方向或不带方向,有的还没有不带方向的第四段,作本线及相邻线段的后备保护。本回答被提问者采纳
第4个回答  2023-04-12
距离保护是以距离测量元件为基础构成的保护装置,其动作和选择性取决于本地测量参数(阻抗、电抗、方向)与设定的被保护区段参数的比较结果,而阻抗、电抗又与输电线的长度成正比,故名距离保护。距离保护主要用于输电线的保护,一般是三段或四段式。期一、二段带方向性,作为本线段的主保护,第一段保护线路的80%-90%。第二段保护余下的10%-10%并相邻母线的后备保护。第三段带方向或不带方向,有的还设有不带方向的第四段,作本线及相邻线段的后备保护。整套距离保护包括故障启动、故障距离测量、相应的时间逻辑回路与电压回路断线闭锁,有的还配有振荡闭锁等基本环节以及对整套保护的连续监视等装置。有的接地距离保护还配备单独的选相元件。
相似回答