99问答网
所有问题
75KW的风机水泵是否可以直接启动
如题所述
举报该问题
推荐答案 2012-04-13
可以,不建议,电流会到额定的5--7倍,你当地的电网是否能承受的起,线路是否可靠,接触器等电流都要考虑,还有电机等级。这样做费电,对电机不好,对电网不好。建议用软启动,或变频。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/etjzBBvtj.html
其他回答
第1个回答 2012-04-12
不可以直接启动。用降压启动。15KW以下可以直接启动.。
第2个回答 2012-04-12
11KW以上的电动机不建议采用直接启动,可以用星三角降压启动的方式。
第3个回答 2012-04-26
建议软启动 建议磁力耦合器 软启动
相似回答
七十五千瓦的排烟
风机可以
直起吗?
答:
不能直接启动
,75Kw电动机直接启动是运转不起来的,因为启动时电流是正常运转的3-5倍,正常运转时的电流为145A,启动电流要达到700A以上,这么大的电流会使电网的电压突降,电压下降,电动机肯定启动不了,同时还会给电网的其他用电设备带来危害,甚至跳闸断电,因此大功率电动机必须要安装降压启动或变频启...
75KW水泵
使用哪种
启动
方式最合适最经济,请高手指点
答:
常用的有自耦降压
启动
、软启动器、变频器三种。现在自耦降压启动已经逐步被变频器和软启动器所取代。如果有调速需求的话,就用变频器来实现,变频器不但
可以
实现降压启动,而且一般情况下,在
风机泵
类负载上有较好的节能效果;如果没有调速需求,
直接
用软启动器,既可以实现软启动,而且成本较低。
75KW的
引
风机
星三角
启动
,电流很高,降不下来什么原因啊。过段时间热继...
答:
风机不是恒功率负载,它的轴功率跟工况点有关。如果工作电流超过了额定电流,
可以
试着把风门关小一些,让电流降到额定电流以下。风门全关还不行?请详细说一下这个排风机的情况好吗?第一,它是轴流式还是离心式或者是罗茨式的?第二,用手扳动风机的叶轮,有没有明显的卡滞现象?第三,
风机是
新...
75KW
变频
水泵
需要星角
启动
吗?
答:
不需要
,你可以放心的用,我们公司是变频器控制的200KW风机,比你们大多了吧,我们用了几年了,启动电流非常的小,非常的的安全实用。
75KW
电机只是
启动
用什么型号变频器
答:
视负荷不同而不同。 A系列重载当然会贵些,F系更适用于
风机
、
水泵
类负载,相对便宜些 根据情况选用,负荷重,用A,负荷轻,用F
75KW
电动机用什么方法
启动
比较好
答:
视负荷不同而不同。 A系列重载当然会贵些,F系更适用于
风机
、
水泵
类负载,相对便宜些 根据情况选用,负荷重,用A,负荷轻,用F
75kw的
电机起动要多少秒
答:
电机起动公式为 P/8+4秒所以75/8+4=13秒要在13秒以内
启动
起来。
75kw
电机用在
水泵
上,怎样配置电器控制部分?
答:
变频器控制:主进线断路器:NS 225N 225A 施耐德 进线电抗器: 400V 225A Ud=2% 任意国产即可 变频器: 6SE6430-2UD37-5FB0 西门子专门为
风机水泵
类负载设计 出线电抗器(可选): 400V,160A 2%任意国产即可 主回路部分,控制部分就不一一罗列了。
75KW风机
星三角
启动
答:
5.在实际使用过程中,有时电机功率为11KW就需要星三角
启动
,如额定功率11KW
的风机
在启动时电流为7-9倍(100A左右),按正常配置的热继电器根本启动不了(关风门也没用),热继电器配太大又无法起到保护电机的作用,所以建议采用星三角启动。