地线和零线相通是对还是错,我家自从装修过3个月都是正常的,现在怎么都送不上电,急啊!

到今年供电春季大检修后就怎么都送不上电,请问哪位高人告诉我怎么检修或是出了什么问题(前提是我用的线都是供电局入户到家的标准线)

兰州市的哪位高人可以帮我检修一下? O(∩_∩)O谢谢

地线和零线电位都是零,在变压器处是相通的,但在你家不能相通,断开你家进线处的零线和地线(或任意一根),如果家头零线和火线还通,说明就是地线和零线相通了,不能用于漏电保护开关。找到地线和零线相通点排除故障才能使用漏电保护开关,否则只能使用空气开关。

相线、零线、接地线知识
家庭用电,标准的单相用户有三线,相线L、零线N和接地线PE,零线N和相线同截面,接地线PE是2.5平方毫米、双颜色 。家庭用电的保护是靠插座插头的接线来完成的,插头、插座的接线原则是:左零右相上接地。就是家电的外壳和插头的上插连接,外面来的接地线和插座的上插连接,把家电的外壳和大地可靠连接,实现用电的安全保护。
接地线和零线不能混用:
1、零线和变压器的中性线是直接连接的,和火线直接构成回路,没有压降损失;
2、零线和中性线接地电阻要求很高,100KVA以下变压器的接地电阻不能高于10欧姆,100KVA以上变压器的接地电阻不能高于4欧姆;
3、接地线在变压器处和零线、中性线是连在一起的,以后就独立了,到配电箱还会重复接地,以后地线可以接地,零线不能接地。
4、零线和火线截面积一样,要通过同样的电流,而地线一般都是2.5平方毫米,不能通过较大的电流,所以不能用接地线做零线;
5、没有接地线的用户,家用电器没有接地,不能自己弄接地线(如果不合格危害更大),更不能用零线做接地线(当三相电流不平衡时零线带电,外壳亦带点,零线断线时家电外壳直接带上火电,更危险。),会影响电力系统的正常运行。
6、没有接地线的用户,可以安装一个漏电保护器来保护。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-04-01
地线与零线可以相通,但前提是地线接地电阻在4欧姆以下(不知道你从什么地方引进的地线端),这称为重复接地。重复接地后方可进入你的漏电保护器N端。插座地线端就空着不接任何线,这样可以起到保护作用的。经过漏电保护器后的零线称为工作零线,要是再与地线相接漏电后保护会拒跳起不到保护作用。你是家庭用户,插座中已经敷设了地线,本身就是零线地线分开的,就没必要画蛇添足了,你就将零线接入漏电保护器的N端,火线接入L端,地线不要经过任何开关接入开关的地线端就可以了。希望可以帮到你。
第2个回答  2012-04-01
首先地线和零线是绝对不可以相通的,应该是你请人装修安装插座的时候,零线和地线在某一个插座上接错了,这个插座原来可能你没使用,现在才开始用。希望能帮到你。
第3个回答  2012-04-07
把现在地零线火线对调一下试试。追问

为什么要什么原理安全吗,能解答一下(⊙_⊙)? 我现在已经采用你的办法,但家里几个屋子里的灯在开一段时间后关灯时,发现灯管还在闪动(这样是否还在走电表)O(∩_∩)O谢谢您的回答。

追答

零线火线对调是因为火线在墙里接地了,对调后,当墙壁潮湿时灯会自己亮的。灯管闪动耗电很少,但会损坏灯管。建议找出墙里漏电的地方。

本回答被提问者采纳
第4个回答  2012-04-09
这要看你们使用的什么供电系统。。。。TN-C系统入户的话,地线需要住户自己认为埋设,如果变压器端中性点没有接地,用表量地线零线是不通的。TN-S地线和入户线一起进来的,用表量地线零线是通的。
相似回答