建筑问题:请问下梁的裂缝在多少毫米之类可以不处理?如果超过了范围该怎么处理? 小弟刚学建筑对此不懂。

建筑问题:请问下梁的裂缝在多少毫米之类可以不处理?如果超过了该范围应怎么处理? 小弟刚学建筑对此不懂,希大大赐教!

这与构件所处环境及混凝土种类有关,并分裂缝控制等级及最大宽度值。粗略说一类环境时普通混凝土构件0.3mm。具体内容较多,见GB50010-2010《混凝土结构设计规范》正常使用极限状态验算一节第3.4.5条。
超过了允许范围不多,可进行封闭,应请原设计人来分析原因,委托设计院出处理方案,不能自行隐盖!
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-04-08
要对裂缝进行处理,首先要对裂缝宽度、深度等指标进行检测,再比照“养护规范”,看达到啥程度,再采取相应补强加固措施。通常情况裂缝宽度超过0.25mm就必须采取措施。
相似回答