第3个回答 推荐于2017-10-14
一、家装电源线、线管布置要求:
1、原则上,进户线使用BVV塑铜线不得小于6mm2;
1、新房装修照明线和插座线要分开控制,普通照明电线一般采用不小于BVV塑铜线1.5 mm2 ,普通插座电线为不小于BVV塑铜线2.5mm2 ,厨房用电、空调用电等,一定要用专线,电线不小于BVV塑铜线为 4mm2。
2、在施工中布线线路一定要上下竖直,左右平直,尽量减少管道的拐弯数量,其目的一是节省电线,二是万一日后使用中某根电线损坏后需要跟换时,如果拐弯数量一多的话,就很难抽出电线。新房装修电线一定套PVC线管及配件,遇到不能破坏的剪力墙或承重墙等,其线路一定要套绝缘管材。
二、一般规定:
1、配电箱户表后应根据室内用电设备的不同功率分别配线供电;大功率家电设备应独立配线安装插座。
2、配线时,相线与零线的颜色应不同;同一住宅相线( L )颜色应统一,零线( N )宜用蓝色,保护线必须用黄绿双色线。
3、导线间和导线对地间电阻必须大于 0.5M Ω 。
4、各弱电子系统均用星型结构。
5 、进线穿线管 2~3 根从户外引入家用信息接入箱。出线穿线管从家用信息箱到各个户内信息插座。所敷设暗管(穿线管)应采用钢管或阻燃硬质聚氯乙烯管(硬质 PVC 管)。
6、直线管的管径利用率应为 50%~60% ,弯管的管径利用率应为 40%~50% 。
7 、所布线路上存在局部干扰源,且不能满足最小净距离要求时,应采用钢管。
8、暗管直线敷设长度超过 30 米时,中间应加装过线盒。
9、 暗管必须弯曲敷设时,其路由长度应 ≤ 15 米,且该段内不得有 S 弯。连续弯曲超过 2 次时,应加装过线盒。所有转弯处均用弯管器完成,为标准的转弯半径。不得采用国家明令禁止的三通四通等。
10、暗管弯曲半径不得小于该管外径的 6~10 倍。
11、 在暗管孔内不得有各种线缆接头。
12 、电源线配线时,所用导线截面积应满足用电设备的最大输出功率。
13、电线与暖气、热水、煤气管之间的平行距离不应小于 300mm ,交叉距离不应小于 100mm 。
14 、穿入配管导线的接头应设在接线盒内,接头搭接牢固,涮锡并用绝缘带包缠应均匀紧密。
15 、暗盒均应该加装螺接以保护线路。
16、电路配管、配线施工及电器、灯具安装除遵守本规定外,应符合国家现行有关标准规范的规定。
17 、工程竣工后应向业主提供综合布线工程竣工简图。