楼梯间必须得有窗户吗

如题所述

是的。楼梯间开窗户的一种重要性是为了采光,透气,根据(建筑设计防火规范)的第7.4.1条要求,封闭楼梯间不能采光和自然通风时,应按防烟楼梯间设置,防烟楼梯采用自然排烟时(也意味着封闭楼梯间此时也可自然排烟),每五层开窗面积之和不应小于2平方米。

这两条结合起来,已经能够说明封闭楼梯间的排烟要求了,这也是保证人员通过楼梯疏散的一个必要条件。

扩展资料:

国内销售的防火窗有两个大类:一种是不仅在规定的时间内保持完整性,并具有隔热功能的防火窗;另一种是在规定的时间内保持完整性,但不具有隔热功能的防火窗。从防火功能来说,这两类防火窗均可用于外墙窗户。

(1)下部楼层为商场、库房等火灾荷载很大的场所,

(2)下部楼层的窗户为落地窗,或窗户尺寸很大时。

(3)外墙为呼吸式幕墙结构(或大型广告牌)。

(4)外墙保温系统的材料和构造不满足合编后的《建筑设计防火规范》的要求时。

参考资料来源一:百度百科--防火窗

参考资料来源二:百度百科--建筑消防设施

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2019-09-03

是的。

因为楼梯间有通风要求。

扩展资料: 

《建筑设计防火规范》GB 50016—2006封闭楼梯间首先要满足“楼梯间应能天然采光和自然通风,并宜靠外墙设置。

一、防烟楼梯间前室和封闭楼梯间的内墙上,除在同层开设通向公共走道的疏散门外,不应开设其他的房间门窗。

二、楼梯间及其前室内不应附设烧水间,可燃材料储藏室,非封闭的电梯井,可燃气体管道,甲、乙、丙类液体管道等。

三、楼梯间内宜有天然采光,并不应有影响疏散的凸出物。

四、在住宅内、可燃气体管道如必须局部水平穿过楼梯间时,应采取可靠的保护设施。如果建筑物是超过50米的公共建筑或超过100米的居住建筑的话、合用前室均有外窗且满足排烟面积。

参考资料:楼梯间-百度百科

本回答被网友采纳
第2个回答  推荐于2017-10-04
  是的。楼梯间有通风要求。

  《建筑设计防火规范》GB 50016—2006封闭楼梯间首先要满足第7.4.1条“楼梯间应能天然采光和自然通风,并宜靠外墙设置”7.4.2 封闭楼梯间除应符合本规范第7.4.1 条的规定外,尚应符合下列规定:当不能天然采光和自然通风时,应按防烟楼梯间的要求设置;
  第9.2.2 条设置自然排烟设施的场所,其自然排烟口的净面积应符合下列规定:
  1 防烟楼梯间前室、消防电梯间前室,不应小于2.0m2;合用前室,不应小于3.0m2;
  2 靠外墙的防烟楼梯间,每5 层内可开启排烟窗的总面积不应小于2.0m2;
  3 中庭、剧场舞台,不应小于该中庭、剧场舞台楼地面面积的5%;
  4 其它场所,宜取该场所建筑面积的2%~5%。 这两条应结合起来理解:按规范要求。封闭楼梯间不能采光和自然通风时,应按防烟楼梯间设置,防烟楼梯采用自然排烟时(也意味着封闭楼梯间此时也可自然排烟),每五层开窗面积之和不应小于2平方米。这两条结合起来理解,已经能够说明封闭楼梯间的排烟要求了,这也是保证人员通过楼梯疏散的一个必要条件。
第3个回答  2015-08-20
不必。
楼梯本身是一节一节的,如果“气”一进来就先遇见楼梯的话,楼梯就先横着的一条条切线,要么一下子把“气”全割断了,要么就使“气”不能顺畅,搅乱气场。气场一乱,居室中的大环境自然就好不到哪里去。由此可见,开窗即见楼梯,上楼下楼未必见得有多方便,倒是住宅的主人健康在不知不觉中受到不良影响。
第4个回答  2012-04-10
是的,楼梯间有通风要求
上海规范要求:五层总开启面积不小于2.0M^2本回答被提问者和网友采纳