同等容量的变压器在电压等级的选择上有什么要求?

8000KW的厂子配多大的变压器?是不是电压等级高的比电压等级低的要省电?
如果有110KV和35KV两个电压等级,容量相同的变压器,应该选用哪个?

  同等容量的变压器在电压等级选择要求:
  电压等级是由当地的供电线路所决定的。
额定容量就是变压器的视在功率,它表示在额定条件下,变压器输出功率的能力。
容量可以任意设计。现在的标准系列是R10优化系列,即10的10次方倍递增。
10KV级的配变标准容量:30、50、63、80、100、125、160KVA、200、250KVA、315、400KVA、500KVA、630KVA、800KVA、1000KVA、1250、1600、2000、2500
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2016-12-01
1,8000KW的工厂配12500KVA的 宝英变压器
2,不是电压等级高的比电压等级低的要省电
3,电压等级高低不是你能选择的,是供电局给你工厂能配什么样的等级
4,如果有110KV和35KV两个电压等级,容量相同的变压器,应该选用110KV的本回答被提问者采纳
第2个回答  推荐于2018-04-18
本公司提供的【省电变压器 节电变压器】,不是电压等级高的比电压等级低的要省电。01. HTBX-HI变压器绕组变形测试仪 02. HTBX-H变压器绕组变形测试仪 03. HTBZ-H变压器综合测试台 04. HTZZ-S10A三回路变压器直流电阻测试仪 05. HTZZ-1A直流电阻快速测试仪(1A) 06. HTZZ-2A直流电阻快速测试仪(2A) 07. HTZZ-3A直流电阻快速测试仪(3A) 08. HTZZ-5A直流电阻快速测试仪(5A) 09. HTZZ-10A直流电阻快速测试仪(10A) 10. HTZZ-20A直流电阻快速测试仪(20A) 11. HTZZ-40A直流电阻快速测试仪(40A) 12. HTZZ-50A直流电阻快速测试仪(50A) 13. HTBYC-H变压器有载开关测试仪 14. HTBYC-3000变压器有载开关测试仪 15. HTBC-H全自动变比组别测试仪 16. HTBC-V多功能变比测试仪 17. HTRL-Ⅴ变压器容量测试仪 18. HTBS-Ⅴ变压器空载负载特性测试仪 19. HTRS-Ⅴ变压器容量及空载负载测试仪 20. HTYJS-H绝缘油介质损耗测试仪 21. HTJS-Ⅴ全自动抗干扰异频介损测试仪 22. HTMD-H全自动SF6密度继电器校验仪 23. HTJL-H高精度SF6气体检漏仪 24. HTWS-H智能微水测量仪 25. HTJY-80A全自动绝缘油介电强度测试仪(单杯) 26. HTJY-80B全自动绝缘油介电强度测试仪(单杯) 27. HTJY-80S全自动绝缘油介电强度测试仪(三杯) 28. HTJF-H局部放电检测系统

参考资料:华天电力

本回答被网友采纳
第3个回答  2023-03-03
在合理选择变压器的型号时,首先应该选择低损耗、低噪音的变压器,尽量不要选用高耗能的变压器。应该合理选择变压器的绕组耦合方式、相术、冷却方式,绕组数、绕组导线材质、以及调压方式。
1 相术和频率的选择 220KV及以下的电力变压器、配电变压器,一般都选用三相,50Hz的变压器。
2 额定电压的选择 额定电压是变压器的重要数据之一,变压器的额定电压应该与所连接的输变电线路电压相符合,我国输变电线路电压等级为0.38KV,3KV,6KV,10KV,35KV,63KV,110KV,220KV,330KV,500KV。
输变电线路电压等级就是线路终端的电压值,因此连接线路终端变压器一侧的额定电压与上列数字相同,线路始端电压考虑了线路的电压降、将比等级电压要高。
35KV以下电压等级的始端电压比电压等级要高 5 % ,35KV以上电压等级的始端电压比电压等级要高 10 % ,所以变压器的额定电压也就相应提高。
线路始端电压值为0.4KV,3.15 KV,6.3 KV,10.5 KV,38.5 KV,69 KV,121 KV,242 KV,363 KV,550KV。
变压器产品系列是以高压的电压等级而划分的,现在电力变压器的系列分为10KV及以下系列,35KV系列,63KV系列,110KV系列,220KV系列。
在选择变压器的电压等级时,应该根据当地电网结构的现状,新建电源输电线路的可能性,变电所供电负荷的大小,用户用电负荷的大小,选用变压器容量的大小,来确定选用变压器的电压等级。
第4个回答  2018-06-13
选择电压等级一般看几点:第一外部电源的容量。第二:外部电源的距离。
相似回答