每节(每6米)2跟连接片,1跟接地线。普通桥架(每2米)也是一样。
内连接要考虑一个事情:防止有飞刃、毛刺伤线缆。不过没有技术上的要求必须要内连接,内连接只是防止连接片强度不够。而且安装时也浪费不少时间。不安内连接片可以跟施工队谈版每米降低点价格。桥架的扣锁基本没权有作用了。现在都是吊丝。不过如果是根据你的安装方式来一般是一根配一个 大跨距和普通桥架都是一样的
桥架连接应符合以下规定:
1. 直线段钢制电缆桥架长度超过30m,铝合金或玻钢制桥架长度超过15m时,设有伸缩节;电缆桥架跨越建筑变形缝处设置补偿装置。
2.电缆桥架应在下列地方设置吊架或支架:
2.1 桥架接头两端0.5m处;
2.2 每间距1.5~3m处;
2.3 转弯处;
2.4 垂直桥架每隔1.5米处。
3. 吊架和支架安装保持垂直、整齐、牢固、无歪斜现象。
4. 桥架连接板螺栓固定紧固无遗漏,螺母位于桥架外侧。
5. 缆桥架应敷设在易燃易爆气体管道和热力管道的下方。
6. 金属桥架及其支架全长应不少于2处接地或接零。
7. 金属桥架间连接片两端不少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓,并且连接片两端跨接不小于4mm2的铜芯接地线。
8. 桥架安装应符合下列要求:
8.1 桥架左右偏差不大于50mm;
8.2 桥架水平度每米偏差不应大于2mm;
8.3 桥架垂直度偏差不应大于3mm。
桥架不是多少米就多少连接片,而是两条桥架之间放连接片的,所以连接片的数量要跟距桥架条数确定。
桥架通常是两米一条的,但是也可以按工程实际要求做几米的桥架。
广州奇利金属品(桥架厂):
本回答被网友采纳