99问答网
所有问题
泰和安消防强起强切接线图
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2017-05-25
消火栓不需要多线启动,按照现在的规范,消火栓按钮不直接启动水泵了,水泵是经过流量开关和低压开关启动以及控制室远程启动,控制室启动的是直接从控制室到水泵控制柜的多线启动,需要加设多线模块本回答被提问者采纳
第2个回答 2017-12-14
就是这样接线的
来自:求助得到的回答
第2个回答 2017-12-14
您好,强切模块怎么接线
相似回答
泰和安消防
模块
接线图
答:
泰和安的模块数量还是比较多的,有十几款,这有个泰和安模块的整理接线,可以参考
泰和安消防
TX3200A、TX3208A等模块接线合集
消防
松江声光模块9501
接线
答:
9501有源接线 松江9501输入输出模块连接声光,
强切
,
强启
,加压风口等接线如图
深圳市
消防
报警设备
泰和安
产品
强切
模块怎么
接线
答:
这个就是输入输出模块的
接线
,通过24v连接模块后控制脱扣器的常闭点联通的24v线圈 ,通过给线圈通电来转换常开点为常闭点来实现脱扣器线圈的动作,实现
强切
的。反馈的旧址值姐妹快的常开点闭合反馈就是,详见我的网盘的
泰和安
设备手册。
消防
弱电图中Qie和Tou是什么意思 在线急等 望大神指教
答:
这个指的是
强切和强启
的单输入单输出模块。
消防强切
脱扣器在图上有标示吗
答:
有标示的。
消防强切
电源在图纸上用o/i,消防电源
强切图纸
上一般是带方框的里面是o/i的单输入单输出模块在黑色的长方形配电箱。消防强切是切断所有与消防无关的照明及动力电,一般都叫非消防电源强切。消防要求的强切是起火后切断上所有的非消防电源,
强启
是启动消防应急照明。强切主要怕火灾时引起电气...
消防
连动线是指那几路线
答:
所谓
消防
联动线路指的是控制正常用电的
强切
断电和消防用电的消防状态下的送电
强启
,消防排烟、加压风口及风机打开,电梯迫降和卷帘控制下降等的线路,是指的采用输出模块的部分
一个项目哪些箱子需
消防强切
哪些箱子需
消防强启
答:
强启
:指的是公用照明部分在火灾报警后,不论灯开关是否打开都强制点亮。
强切
:指的是所有正常用电在火灾报警后强制切断,以免造成更大的隐患。(
消防
用电除外)
怎么理解
消防
用的继电器
答:
消防
联动控制系统-24信号信号不能直接入需要控制的电气设备,如电梯控制、防(排)烟控制、应急照明
强启
控制、非消防电源
强切
控制、防火卷帘门控制、消防泵控制等都是用继电器来转换连接实现的。就举风机为例吧,当发生火灾时,消防主机发出一个风机启动信号,这个信号通过现场的控制模块接收后,并给出24V...
消防
自动报警中传输设备,具体是指那些额,举几个例子额!
答:
消防
自动报警系统中的传输设备 ,主要指的是输入模块和带有输入功能的模块控制的,如水流指示器和信号阀等只需要输入模块的,和压力开关、排烟口、电梯模块、
强切
、
强启
和卷帘门等输入输出模块的,以及广播模块和电话模块等。
大家正在搜
泰和安多线模块接线图
泰和安多线终端接线图
泰和安多线盘接线图解
泰和安tx3208a接线图
泰和安应急照明接线图
泰和安te3300接线图
泰和安3219模块接线图
泰和安3915模块接线图
泰和安水炮接线图
相关问题
消防强切的接线图
消防强切模块接线图
消防强切接线图
消防强切接线原理图
有人能告诉我消防的强启和强切的接线示意图吗?
总空开上后加的消防强切怎样接线
消防强起线接线图
消防强切电源怎么接线?