LED发光字12V开关电源经常烧保险,请问是什么原因?

已经烧坏4个电源了,本人装其他发光字都没遇见过这么多种情况!
具体情况如下:
1,以前没装数码管,后来加了数码管之后出现这种情况,数码管是24V的内控管,然后进线是和LED发光字装一个大的空气开关上,期间数码管也出现了点小问题。
2,LED发光字以前装了定时器,后来数码管也装了时控开关(会不会是时控开关的问题?)
3,电源是从他电梯的线路里面分出来的!
为什么老烧保险?郁闷了,会不会是LED模组短路造成的?如果LED模组短路的话,他也不可能在通电的时候,LED模组就正常,如果短路的话。通电他肯定不亮,是不是可以排除LED模组短路!
请赐教,不胜感激!

你好:
——★1、“以前没装数码管,后来加了数码管之后出现这种情况”,那么“开关电源经常烧保险”就与“加了数码管”有关系了。
——★2、电器线路配置,要经过准确的计算才可以的。这个故障应该属于“过电流”,而不是“短路”,因为数码管也可以正常工作的。
——★3、时控开关不会有问题的,否则数码管不会定时开、关。“电源是从他电梯的线路里面分出来的”也和故障无关。
——★4、科学的方法是:测量整体(全开状态)工作电流,根据电流大小来重新选配大功率开关电源。追问

你好,过电流具体是什么意思呢? 开关电源我以前用的250W的都没问题 后来坏了我以为是功率小了 接着我换了350W的 结果还是烧了一个

追答

你好:请测试12V的工作电流、24V的电流。选择的开关电源,这两个电压的输出电流要足够。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-11-14
我是生产开关电源的厂家 有意向合作的吗 联系方式鼠标停留名字数秒。。
第2个回答  2012-11-04
负载过大或短路,
电源功率小了!计算一下够不够!
如果功率够排除短路情况下,保险可以换个稍大一点的!追问

负载过大或短路说的是哪方面呢? 保险是电源上面自带的!

第3个回答  2012-11-04
电源线进线线径是否太细,这个可以通过另取电源来排除
到发光字电源的零线连接是否良好追问

进线是2.5平米的 应该不细 电源零线有影响吗?我觉的他零线好像有点问题,以前他的零线空气开关打上去是零线,打下来就变成火线了,用电笔量是火线,但是用万用表量这正常,奇怪!

追答

在三相四线电源中 ,在总零线接虚或者断开时候220V电压会瞬间升值380V,这种情况下很容易烧了电器

参考资料:http://wenku.baidu.com/view/add5ce976bec0975f465e29f.html

第4个回答  推荐于2017-09-05
可从几个方面看看
1。电源电压是否过高
2。电源功率是否小了
3。LED模组是否导通电流过大使电源过载(这个可能较大)追问

电源电压我没测,电源功率这个不会小。模组导通电流过大是什么方面的情况,我也觉的这个问题有可能,是模组短路吗?

相似回答