欧姆龙PLC如果加了扩展模块,如何区分主站与从站模块的地址?不可能有两个0.00啊。

欧姆龙PLC如果加了扩展模块,如何区分主站与从站模块的地址?不可能有两个0.00啊。程序里要不要做什么?还是说硬件上需要修改什么?

你先看你基本单元上有多少路输入输出。
比如说欧姆龙PLC-CP1E-N40的,就是有两组输入,每组12个点。两组输出,每组8个点。
那么主模块上的点就是:
第一组输入:0.00~0.11;
第二组输入:1.00~1.11;
第一组输出:100.00~100.07;
第二组输出:101.00~101.07。
如果是扩展模块:
比如说第一个扩展的输入模块8ED(8位输入)就是:2.00~2.11
第一个扩展的输出模块16ET(16位输出)就是:102.00~102.07和103.00~103.07
主要是看有多少个通道,不管你有多少个输入通道,都是从00开始算的,输出就是从100开始,这是通道数。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2017-05-09
每个PLC 都有寻址,外部接口都是 直接寻址
如果加了模块 都是一前面的地址 向后面推
比如你的PLC本机有 32个点 后来真加了模块就是从33点开始算起的
例如三菱的PLC本机点数从X0--X17需要加一个模块那么这个模块就从X20开始算起追问

不需要在程序里面加什么吗?比如说我的主站最后一个输入点是0.11,如果说再往后面加的话,就是1.01,那扩展模块的第一个输入点,就是自动变成了1.01了吗?

本回答被提问者和网友采纳