卫生间沉箱排水管道孔漏水

卫生间是做侧排管的,之前预留了排水管的空洞,安装完管道后用干砂浆堵口,分两次堵,结果还是超过百分之三十会漏水,请各位大神出下妙招,有什么办法降低漏水几率,或有什么堵洞的经验,本人不胜感激

卫生间沉箱排水管道孔漏水处理可参考以下:
(1) 基层处理、先把预埋管口周边不密实的混凝土小心凿除,凿除的厚度约是板 厚的三分之一,打凿沉箱混凝土楼板时要斜面打凿、小心施工,不能把凹坑位下 面大半部保留的混凝土楼板破坏,接着用清水把打凿的部位冲洗干净,基层清理 必须保证干净,无碎砼等杂物;
(2) 在浇筑混凝土时,先用同成分的水泥浆把凹坑位扫涂二次,接着用高一级的 防水细石混凝土把该坑位重新捣密,宜采用人工抹平、压实,以确保新浇筑的混 凝土浇捣密实;并 14 天内定时淋水养护。
(3) 在预埋管口周边重新浇捣细石混凝土时,预埋管口周边预留宽 10mm,深 7mm 的凹槽, 混凝土干硬后在槽内嵌填聚氨酯建筑密封膏以防日后受温度热胀冷缩影 响、 预埋塑料管和混凝土之间有轻微的缝口以防止水以后有可能从管口周边渗到 楼下。
(4) 待管边的聚氨酯建筑密封油膏达到强度后,对卫生间沉箱进行蓄水检查,蓄 水高度约为 250mm,在经过 48 小时后细致检查,新浇注混凝土位置底板无渗漏 水现象,说明该部位的施工防水处理达到预定的防水处理效果。
(5) 沉箱位置经试水检验没有渗漏后, 在沉箱楼板面用 0.4-0.5 水灰比的水泥浆 扫面一次,接着用防水剂加防水砂浆在沉箱面做找平层,找平层厚约 20mm,并接 设计要求设置散水坡位,找平层不能出现裂缝和麻面,并保证散水明显,同时预 埋管口周边及沉箱四周要做傍水并抹实压光,砂浆完成后要 7 天内定时淋水养 护。
(6) 防水砂浆干爽后在砂浆面涂聚氨脂防水涂料二次,要整体地涂刷 1.5-2mm 厚度,出水口与管口交接处要加强处理,接缝处要涂刷到位, 卫生间墙地面之间 接缝以及上下水管道与地面接缝处,是防水薄弱环节,是最容易出现问题的地方 要细致施工,保证防水涂料层有效设置,有效防水。
(7) 柔性防水涂料层干爽后, 在其面上过 15mm 厚 1: 水泥砂浆保护层一道, 2.5 , 以防止在以后的装饰施工中把柔性防水涂料层损坏。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-11-03
呵呵,这问题,他们太专业了,没一个实际操作过,

我告诉你一个办法,保准不漏,

你把原先你弄得水泥啥的全铲掉,把那一块弄干净,晾干,

然后去市场上买一管结构胶,顺着边子挤上去,涂好后,24小时别见水,等干了就没问题了

我家也漏过,这样弄了,简单,省事,目前一年没漏。本回答被网友采纳
第2个回答  2012-11-03
砂浆干一点,加麻丝之类的东西堵。再在外面涂两三遍的水泥膏就可以了!排水管要低,有坡度。排水管没压力,应该就可以了。
第3个回答  2012-11-03
不要分两次堵缝,一次效果好点,用防水微膨胀砂浆,在管道口边上贴一圈止水条再用砂浆填堵就行了
第4个回答  2012-11-14
整个卫生间全用聚安脂 或者柔性防水涂料 连管子上面一起刷好 多做一次