想用时间继电器和接触器控制电机间隔起动,求电路图。停三十分钟,起动五分钟,不需要按钮起动和停止

这个电机是水泵的,工地上老板为了节约成本用的是四芯线,没有零线,所以想问下时间控制器的工作电压是多少?谢谢!

用一个往复延时时间继电器(双设定数显时间继电器DH48S-S)大约60多元)直接控制接触器线圈。启动、停止时间任意设定。
例:接触器、往复延时时间继电器 均为AC 220V
接线:L---- 开关---往复延时时间继电器线圈 2 脚 ,7脚------N
往复延时时间继电器线圈电源2脚 ------往复延时时间继电器 5 脚 , 8脚接接触器A1,A2接---N。

开关控制整个系统的启动、停止。
接触器的吸合、断开由往复延时时间继电器控制。间歇时间任意设定。

往复延时时间继电器电压有多种。DC6V DC24 AC220V是常见的。AC380V的较少。你的四芯线相线和地线电压是220V,也可以用,但是接地一定要可靠。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-10-30

好吧 

第2个回答  2012-10-30
最好是用时间控制器来控制接触器的线圈,来实现你的功能,时间控制器价格也便宜.时间继电器价格可就不低了.本回答被网友采纳
相似回答