汽包水位,差压式液位计低报警,而电接点水位计出现高报警,这是什么原因造成的?

如题所述

 
  排除液位计故障的前提下,出现这种情况可能是锅炉运行异常引起的。
 
  锅炉在突然大量用汽引起汽包急剧减压的情况下,汽包中的水剧烈沸腾,水中产生大量气泡,出现液位表面上升而实际水量减少的“假液位”现象。
 
从测量原理来看:
  差压液位计读数=液位高度×介质重度,水中的气泡会减少介质重度,所以差压液位计可以不受“假液位”影响而反映实际减少的“水量”,出现低报。
  电接点水位计是以电极是否接触液体来判断液位的,“假液位”时液位表面上升,电接点水位计反映的是虚假液位(实际是真实的液位表面),出现高报。
 
  这也是锅炉配置的两台液位计必须是一台能始终反映“水量”(如差压、沉筒),一台能始终反映“水面”(如电极,浮子),的原因。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-11-03
想用差压变送器测汽包水位,必须用平衡容器,因为汽包温度高还变化,温度原因会引起密度变化。温度越高,水密度就越小。这样测量数据就会偏小。

差压变送器正压管温度比负压管温度高,时间久了,负压管水位会蒸发,测量数据就会偏大。

电接点水位计根据水与汽电阻率不同而设计。测量筒的电极在水中对筒体的阻抗小。在汽中对筒体的阻抗大。 随着水位的变化,电极在水中的数量产生变化。转换成电阻值的变化。

以我经验看,电接点水位计是准确的。