300A电流需要用115mm²的铝电缆,70mm²的铜电缆。
由三相电机公式得:P=1.732UIcosΦ
所以功率P=1.732*0.8*0.38*300=158千瓦,cosΦ为0.8。电压为380V。
根据电流300A,查电缆手册YJV知,用115mm²的铝电缆,70mm²的铜电缆。
扩展资料:
影响电缆载流量的内部因素:
导线自身的属性是影响电缆载流量的内部因素,增大线芯面积、采用高导电材料、采用耐高温导热性能好的绝缘材料、减少接触电阻等等都可以提高电缆载流量。
1、增大线芯面积提高电缆载流量
线芯面积(导线截面积)与载流量呈正相关,通常安全载流量铜线为5~8A/mm²,铝线为3~5A/mm²。
2、采用高导电材料提高电缆载流量
如采用铜线替换铝线,同等规格下能提升30%载流量。在某些高要求场合甚至使用银线。
3、采用耐高温导热性能好的绝缘材料提高电缆载流量
虽然绝缘材料耐温能达到100℃以上,但通常考虑实际敷设条件及安全,都会降低允许使用温度,这在各个国家规定是不同的。
影响电缆载流量的外部因素:
环境是影响电缆载流量的外部因素,合理加大线缆间距、选择合适的铺设场所等都可以提升电缆载流量。
1、合理排列,加大线缆间距。
多条导线并敷时会形成邻近效应和集肤效应,使电荷集中在导线截面局部,降低了导线允许载流量。而且多条并敷导致热量集聚,也会降低载流量。
比如2.5mm²的铜缆,独立布线时I=32A;家用2相2线同布I=25.6A;工业三相三线同布I=22.4A;4线同布I=19.2A。
2、敷设于散热良好地段,填充导热介质。
计算导线载流量时,线缆环境温度可取:空气中敷设取30℃,埋地敷设时取25℃,或根据当地温度资料取定。
参考资料来源:百度百科-电缆载流量
参考资料来源:百度百科-电缆
