消火栓安装哪些要求

如题所述

室内消火栓安装
1、室内消火栓应设在明显易于取用地点。栓口离地面高度为1.1m,其出水方向宜向下或与设置消火栓的墙面成90°角;
2、冷库的室内消火栓应设在常温穿堂或楼梯间内;
3、室内消火栓的间距应由计算确定。高层工业建筑,高架库房,甲、乙类厂房,室内消火栓的间距不应超过30m;其他单层和多层建筑室内消火栓的间距不应超过50m。同一建筑物内应采用统一规格的消火栓、水枪和水带。每根水带的长度不应超过25m;
4、设有室内消火栓的建筑,如为平屋顶时,宜在平屋顶上设置试验和检查用的消火栓;
室内消火栓安装注意事项
5、高层工业建筑和水箱不能满足最不利点消火栓水压要求的其他建筑,应在每个室内消火栓处设置直接启动消防水泵的按钮,并应有保护设施。
室内消火栓检查规则
室内消火栓有下列情况之一时,应进行型式检验
a) 新产品试制定型鉴定时;
b) 正式投产后,如产品结构、材料、工艺、关键工序的加工方法有重大改变时;
c) 发生重大质量事故时;
d) 产品停产1年以上,恢复生产时;
e) 质量监督机构提出要求时;
f) 正常生产满3 年时。
室内消火栓间距
1、高层工业建筑,高架库房,甲、乙类厂房等
我们通常讲究对症下药,那室内消火栓间距当然也要根据所在建筑来计算间距。在布置间距的时候,考虑到那种高层工业建筑,高架库房,甲、乙类厂房等有着大空间的建筑,室内消火栓间距就不应该超过30米,你要考虑到一点,就是这些大空间的建筑往往都是作为仓库,用来堆积货物,一旦发生火灾,灾情必然比一般的建筑灾情更加严重,所以相比较一般的建筑需要把室内消火栓间距控制在30米之内,这样发生火灾时,可以为消防队提供更加便捷丰富的水资源。
2、单层和多层建筑等
学习的图书馆、校园,住宿的宾馆、酒店,娱乐的电影院、商城等都是平常生活中处处都见到的,大家都非常熟悉的建筑。所以接下来要介绍的就是这些单层和多层建筑的室内消火栓的间距距离。相比较上面的大型厂房之类的,单层和多层建筑的室内消火栓的间距控制在50米之内,这也是根据建筑用途与形式、规模与空间大小、火灾危险程度等计算出来的间距,一般建筑设计人员都是直接采取规范值来设置间距。