变频器75Kw控制板故障出现如何处理

变频器75Kw控制板故障出现如何处理

  施耐德变频器故障代码含义及处理方法
  施耐德变频器 故障显示--原因及补救措施
  故障显示 可能原因
  解决步骤或办法
  PHF ⒈变频器供电电源不对或熔断器熔断 ⒉某相有瞬时故障 ⒈检查电源连接和熔断器
  ⒉复位
  USF ⒈电源电压欠压 ⒉瞬时电压跌落 3负载电阻损坏 1检查电源电压 2更换负载电阻 OSF 电源电压过高
  检查电源电压 OHF 散热器温度过高 监测电机负载;变频器通风;等变频器冷却后再复位
  OLF 由于过载时间过长引起热保护跳闸
  1检查热保护设置;监测电机负载 2约等7分钟之后再重新启动
  ObF 制动过快或负载过重
  延长减速时间,如有必要,增加制动电阻
  OPF 输出缺相 检查电机连线
  LFF AI2口的4-20mA信号丢失 检查给定电路
  OCF
  1斜坡过短
  2惯性过大或负载过重 3机械卡位
  1检查设置
  2检查电机/变频器/负载容量 3检查机械部分状态
  SCF 变频器输出侧短路或接地 断开变频器,检查连接电缆和电机绝。缘检查变频器桥阻
  C F
  1负载继电器控制故障 2负载电阻损坏
  检查变频器中的接头以及负载电阻
  SLF 变频器接口连接不正确 检查变频器接口连接情况
  O F 电机过热(PTC传感器) 检查电机通风以及周围环境温度,检查所用传感器类型,检测电机负载
  S F 传感器与变频器连接错误 检查传感器与变频器之间的连接
  EEF EEPROM 存储错误 切断变频器电源并复位
  InF
  1内部故障 2接口故障
  检查变频器的接口
  EPF 外部连锁故障 检查引起故障的设备并复位
  SPF 无速度反馈 检查速度传感器的连线和机械耦合
  AnF
  1不跟随斜坡 2速度反向到设定点
  1检查速度反馈设置和连线2检查对特定负载的设置是否适合
  3检查电机-变频器的容量,以及是否需要制动电阻
  SOF
  1不稳定 2负载过重
  1检查设置和参数 2增加制动电阻
  3检查电机/变频器/负载的容量
  CnF 现场总线中的通信故障 1检查变频器的网络连接 2检查超时
  ILF 选项板与控制板间的通讯故障 检查选项板与控制板之间的连接
  CFF
  更换板后可能引起的错误: 1功率板的标称改变
  2选项板型号改变,或是再原来没有选项板而宏-配置是CUS的情况下安装选项板 3选项板拆除
  4保存不了不一致的配置
  1检查变频器硬件配置(功率或其它)2切断变频器电源并复位
  3将配置存储在显示模块中的一个文件中
  4按ENT键两次,恢复出厂设置(第一次按ENT键时,会出现下列信息:Fact.Set?ENT/ESC恢复出厂设置吗?ENT/ESC)
  CFI
  经串行口送入变频器的配置不一致 1检查以前送入的配置 2发送一个相同的配置
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考