灭火器箱门和消火栓箱门开启角度分别是多少

灭火器箱门和消火栓箱门开启角度分别是多少

1、根据最新消防规范,灭火器箱门分为开门型和翻盖型两种;

开门型灭火器箱的箱门开启角度为120度;

翻盖型灭火器箱的开启角度为100度。

2、消火栓箱的门要能打开到120°。

灭火器箱:

是专门用于长期固定存放手提式灭火器的箱体。按放置型式,可分为置地型和嵌墙型两种。按开启方式可分为开门式和翻盖式两种。灭火器箱体应使用薄钢板、铝合金等金属材料制造。

范围:

本标准规定了灭火器箱的产品分类、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于箱体材料为金属的灭火器箱产品。

引用标准:

下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

GB 191—90 包装储运图示标志

GB 6388—86 运输包装收发货标志

GB 10111—88 利用随机数骰子进行随机抽样的方法

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2016-10-28
灭火器箱开门型的开启角度不得小于165º,翻盖型的开启角度不得小于100º(详见《消防安全技术综合能力~2016版》P231)。消火栓箱门开启角度不得小于160º(详见《消防安全技术综合能力~2016版》P123)本回答被网友采纳
第2个回答  2021-02-24

都给我让开 没一个对的。

消火栓箱门:验收120;进场检查160

灭火器箱门:175《验收规》;160《灭火器箱》

灭火器箱翻盖:100《验收规》;100《灭火器箱》

别扯教材怎么说,顺便附上编委的一句话:

请点击输入图片描

第3个回答  2018-10-30
根据《建筑灭火器配置验收检查规范》(GB50444-2008 )第3.2.3,灭火器箱开门型开启角度不低于175°,翻盖型不低于100°。
至于消火栓箱门两个规范不一致:
《消火栓箱》GB14561-2003第5.13.3,开启角度不小于160°,
《消防给水及消火栓系统技术规范》》GB50974-2014第12.3.10,开启角度不小于120°。
目前消防工程师考试教材上是160°
相似回答