ATV71变频器使用说明书

如题所述

  选择语言为中文

  MAIN MENU>LANGUAGE>ENGLISHCHINESE

  按下导航键2秒以上确认修改

  设置菜单权限为高级图形或专家权限

  主菜单>访问权限>高级图形或专家权限

  配置 « 简单起动 » 菜单

  2 线控制

  将宏配置改为起动/停止(实际上已经是出厂设定)

  输入电机参数(参照电机铭牌)

  额定电机功率 = 0,09 kW

  额定电机电压 = 220 V

  额定电机电流 = 0.7A

  电机转速 = 1380 rpm

  最高频率 = 50 Hz

  配置 « 简单起动 » 菜单

  执行自整定操作

  请求自整定

  样品箱电机与变频器不匹配,会出现自整定故障

  重新上电复位

  输入电机热保护电流

  电机热电流 = 额定电流 (0.6A)

  调整加速和减速时间

  调整低速频率和高速频率

  观察显示菜单,并检查LI 和 AI的状态和值

  主菜单>变频器菜单>监视>输入/输出映像

  >逻辑输入映像:

  观察每个逻辑输入及PWR端子的状态

  按导航键读逻辑输入的设定

  >模拟输入映像:

  观察每个模拟输入的实际信号值(mA/V)

  按导航键读模拟输入的设定

  >逻辑输出映像:

  观察每个逻辑输出的状态

  按导航键读逻辑输出的设定

  >模拟输出映像:

  观察每个模拟输出的实际信号值

  按导航键读模拟输出的设定

  Power removal 端子必须激活

  确保PWR端子与24V端接通

  新变频器:PWR与24V之间有一个短接跳线

  激活 LI1起动

  若变频器报电机缺额相故障,说明电机相对于变频器额定值太小,处理方法:

  变频器菜单>故障管理>电机缺相>输出缺相设置:是否

  重新上电或用逻辑输入复位:

  故障管理>故障复位>LI6

  触发LI6

  试验给定速度的变化以及方向(监视显示或进入监视菜单)

  功能设定:

  变频器菜单>应用功能>预设速度>

  2个预置速:LI3

  4个预置速:LI4

  真值表:

  LI3=0, LI4=0, FRH=rFC所规定的频率

  LI3=1, LI4=0, FRH=预设速度2

  LI3=0, LI4=1, FRH=预设速度3

  LI3=1, LI4=1, FRH=预设速度4

  试验设定: 变频器菜单 > 设定 :

  将预设速度2从10Hz改为5Hz,通过LI3核实结果

  若不起动,可观察给定频率

  若通过LI1/LI2起动, 可观察给定频率或输出频率

  改变加速和减速斜坡:

  变频器菜单 > 设置菜单 (或简单起动菜单) :

  设加速时间和减速时间为0,1s ,然后检查结果

  利用斜坡增量(设定菜单)可以设定斜坡小于 0,1秒

  通过调整速度环比例增益和速度环时间常数,可以获得更好的动态性能.

  改变开关频率 :

  变频器菜单 > 控制菜单:

  用功能键(F2 和 F3) 和导航键将开关频率改为2KHz,4KHz,8KHz,16KHz,比较电机的噪声.

  变频器及其软件版本的识别

  变频器菜单 > 软硬件识别 :

  变频器型号,规格

  应用软件版本

  电机控制软件版本

  硬件版本

  序列号

  选件卡,等等…

  诊断 : 检查故障历史和其他菜单, 读取服务信息

  变频器菜单>诊断>故障历史记录>

  列出最近发生的8次故障

  进入后可读取故障发生的时刻和变频器装态

  变频器菜单>诊断>当前故障列表>

  当前发生的故障

  变频器菜单>诊断>更多故障信息>

  当前发生故障时,选件状况

  网络故障

  编程卡错误

  选项卡1故障

  选项卡2故障

  写一个服务信息

  主菜单 > 显示设置 > 用户参数 > 服务信息 >

  >第 1行. 用导航键选择字母,用F2和F3键移动光标。字母和数字之间的切换用F1键.

  >第 2行. 用导航键选择字母,用F2和F3键移动光标。字母和数字之间的切换用F1键.

  例如:写第1行—Please Call for System

  写第2行---Integrator for Help:

  写第3行---Tel: 021-12345678

  检查帮助信息 :

  诊断 > 帮助信息

  屏幕首行(总是在显示)

  主菜单 > 监视屏幕> 参数行选择

  > 选中1到两个参数 (最多2个)

  例如输出频率和电机电流

  监视画面配置:

  参数列表 (最多5 个参数),

  棒状图<条线图> (最多2 个参数)

  数值显示(最多2 个参数)

  主菜单> 监视屏幕 > 显示屏幕类型

  > 显示数值类型 (列表或棒状图或数字)

  > 参数选择(数目依显示类型不同)

  检查显示 (ESC)

  键盘本地控制, 从端子远程控制

  设定一个功能键实施控制切换

  变频器菜单 > 命令>F4 键分配 (例如) :

  选定“端子 / 键盘”(T/K)

  按F4键. 观察首行参数的变化 (HMI / TERM)

  本地控制的方法:

  起动/停止: RUN/STOP键

  正转/反转: FWD/REV

  频率给定: 变频器菜单 > 监视 >图形终端频率给定 (利用导航键)

  可以允许保存配置到操作终端,也可以将参数下载到其他的变频器

  主菜单> 打开 / 另存为 > 保存为 :

  > 文件 1/2/3/4

  下载到其他变频器中 :

  将该终端连接到相应的变频器

  主菜单> 打开 / 保存 > 打开

  > 文件1/2/3/4

  > 下载组, 选择 :

  全部

  变频器设置

  电机参数

  通信

  内置编程卡

  下载完成.

  将当前配置存入变频器内

  出厂设定 > 保存配置

  > 保存设置1

  > 保存设置 2

  根据实际需求自定义参数

  选择参数:

  显示设置>用户参数> 参数选择 >

  在各个菜单中选中要选的参数,例如“变频器菜单>监视>输出频率(rFr)”

  客户化参数:

  显示设置>用户参数>用户选择>“某参数”,如上述的输出频率

  > 用户名> 用导航键结合 F2 - F3写入参数名称:“Line Speed”

  > 单位>

  标准: 原单位

  单位:用导航键结合 F2 - F3写入参数单位名称(不超过3位)

  %,mA,bar, m/s,m3/s,……

  >乘法器1:显示数值等于原数值乘以所设系数(1---1000):15

  >除法器1:显示数值等于原数值除以所设系数(1---1000):100

  >偏置: 上述显示数值所设偏置量(0.00---99.99):+0

  显示设置>用户参数>返回标准参数显示:恢复标准显示

  检查自定义参数:

  进入各个菜单检查所改变的参数

  定制用户菜单

  选择要配置的菜单或参数:

  显示配置 > 用户菜单 > 参数选择

  检查要配置的菜单或参数:

  显示配置 > 用户菜单 > 选项列表

  改变用户菜单名称

  显示配置 > 用户菜单 > 用户参数>用户菜单名称

  >用导航键结合 F2 - F3写入用户菜单名称

  检查用户菜单:

  变频器菜单> 用户参数 (新名称)

  >用户参数1

  >用户参数2

  … …

  变频器菜单> 出厂设置

  > 来源:

  宏设置: 按照某种宏设置恢复

  设置1: 按照已存储在变频器中的设置1恢复

  设置2: 按照已存储在变频器中的设置2恢复

  > 参数组列表

  全部

  变频器菜单

  设置菜单

  电机参数

  通信菜单

  监视菜单

  显示设置

  >回到出厂设置:

  之前确认参数组选择已经完成及接线正确

  按导航键2秒以上确认

  配置一个新的宏配置:

  变频器菜单>简单起动>宏设置

  >选择你所需要的宏配置:

  标准起停

  一般应用

  PID调节

  … …

  按导航键2秒以上确认

  当然,之前你最好能将当前的配置保存在文件中

  将参数初始化,改为简单起动宏

  变频器菜单>简单起动>宏设置>标准起停宏

  取消多段速控制

  变频器菜单>应用功能>预设速度:

  >2个预设速度>:未分配

  >4个预设速度>:未分配

  >8个预设速度>:未分配

  把给定2通道设为电动电位器,并把有效通道设为给定2通道

  变频器菜单>命令

  >给定2通道>:LI加减速

  >给定2切换>:通道2有效

  设定电动电位器功能

  变频器菜单>应用功能>加减速

  加速设置>:LI5

  减速设置>:LI6

  加/减速给定保存到>:

  No:不保存

  RAM:保存到RAM, 下次起动直接加速到当前频率

  EEP:保存到EEPROM, 下次上电后起动,直接加速到当前频率
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考