根据国家2005年颁布的《高层民用建筑设计防火规范》中4.1.5A条的规定
4.1.5A 高层建筑内的歌舞厅、卡拉0K厅(含具有卡拉0K功能的餐厅)、夜总会、录像厅、放映厅、桑拿浴室(除洗浴部分外)、游艺厅(含电子游艺厅)、网吧等歌舞娱乐放映游艺场所(以下简称歌舞娱乐放映游艺场所),应设在首层或二、三层;宜靠外墙设置,不应布置在袋形走道的两侧和尽端,其最大容纳人数按录像厅、放映厅为1.0人/m2,其它场所为0.5人/m2计算,面积按厅室建筑面积计算;并应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙和1.00h的楼板与甚它场所隔开,当墙上必须开门时应设置不低于乙级的防火门。
当必须设置在其它楼层时,尚应符合下列规定:
4.1.5A.1 不应设置在地下二层及二层以下,设置在地下一层时,地下一层地面与室外出入口地坪的高差不应大于10m;
4.1.5A.2 一个厅、室的建筑面积不应超过200m2;
4.1.5A.3 一个厅、室的出口不应少于两个,当一个厅、室的建筑面积小于50m2,可设置一个出口;
4.1.5A.4 应设置火灾自动报警系统和自动喷水灭火系统。
4.1.5A.5 应设置防烟、排烟设施,并应符合本规范有关规定。
4.1.5A.6 疏散走道和其它主要疏散路线的地面或靠近地面的墙上,应设置发光疏散指示标志。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/ejjvttez.html
其他回答
第1个回答 2008-04-01
应该有独立的烟感,每三米长度要有喷淋,逃生通道要通畅,每个室内要有逃生图本回答被提问者采纳
第2个回答 2015-05-18
应该有独立的烟感,每三米长度要有喷淋,逃生通道要通畅,每个室内要有逃生图
相似回答
消防上对KTV等娱乐场所的要求
答:
其它场所为0.5人/m2
计算,面积按厅室建筑面积计算;
并应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙和1.00h的楼板与甚它场所隔开
,当墙上必须开门时应设置不低于乙级的防火门。当必须设置在其它楼层时,尚应符合下列规定:4.1.5A.1
不应设置在地下二层及二层以下
,设置在地下一层时,地下一层地面与室外出入...
请问一下
ktv
装修标准规范是怎么样的
答:
一、室内空间合理规划 KTV娱乐场所必须有安全通道
,设计师对室内空间进行规划时,要充分考虑到人员疏散逃生的需求。当KTV场所一旦发生险情时,这类用于应急逃生和消防救助的快速通道的重要性就至关重要了。因此,设计师对该处照明的相关法规要严格按照要求设置。再者,不仅要有安全出口和疏散通道,还要在KTV...
消防要求ktv
内能否使用造雾机
答:
不能。KTV属于公共娱乐场所,消防安全要求更高
,造雾机在使用时容易产生水雾,水雾会导致电气线路短路,水雾会降低空气中的能见度,增加人员恐慌和混乱,不利于安全疏散和灭火救援,消防要求KTV内不能使用造雾机。
检查
ktv消防
要注意些什么
答:
ktv属于公共人员密集的公共娱乐场所,按照 第九条 对公众聚集场所投入使用、营业前进行消防安全检查
,应当检查下列内容:(一)建筑物或者场所是否依法通过消防验收合格或者进行竣工验收消防备案抽查合格;依法进行竣工验收消防备案但没有进行备案抽查的建筑物或者场所是否符合消防技术标准;(二)消防安全制度、...
ktv消防
通道
要求
答:
法律分析:
KTV消防
通
要求
如下:道疏散走道和安全出口的净宽度不应小于1.40m,其疏散总宽度,除国家消防技术标准另有规定外,应根据其通过人数按不小于1.0m/百人计算确定。设在建筑物地下一层的歌舞
娱乐场所的
安全出口应直通室外。KTV消防通道所疏散用的楼梯间宜靠外墙设置,并应直接天然采光和自然通风...
开
ktv
需要办理哪些
消防
许可证?
答:
2、具有文化娱乐功能的夜总会、音乐茶座和餐饮场所酒吧;3、舞厅、
卡拉 ok
厅等、歌舞娱乐场所;4、洗浴中心场所;5、室内游艺、游乐场所;6、其他公共娱乐场所。二、申办材料:1、应填写文化
娱乐场所消防
安全审批表;2、凡新建场所要出示《建筑工程消防验收意见书》;3、疏散指示标志和火灾事故照明灯等...
消防
法对网吧的性质是怎么认定的?
答:
3. 《公共娱乐场所暂行管理规则》于1951年由公安部发布,目的是加强社会治安,发展正当娱乐,维持公共秩序。该规则对公共娱乐场所的登记、管理等方面进行了详细规定。4. 2022年发布的《公共娱乐场所消防安全管理规定》对公共
娱乐场所的消防
安全进行了再次明确,
要求
公共娱乐场所的消防设计应符合国家有关建筑...
ktv消防
标准?
答:
没有单独的
KTV消防
规范。应根据KTV所在主体建筑属性参照相应的规范。KTV属于公众人员聚集
场所
,
要求
更加严格,消防必须报备验收,开业前还要安全检查。
消防
重点单位界定标准
答:
《机关、团体、企业、事业单位
消防
安全管理规定》(公安部令第61号)第十三条 下列范围的单位是消防安全重点单位,应当按照本规定
的要求
,实行严格管理: (一)商场(市场)、宾馆(饭店)、体育场(馆)、会堂、公共
娱乐场所
等公众聚集场所(以下统称公众聚集场所); (二)医院、养老院和寄宿制的学校、托儿所、幼儿园; (三)...
大家正在搜
四楼以上的娱乐场所消防要求
娱乐场所的消防要求
地下娱乐场所消防要求
娱乐场所消防需要哪些
KTV娱乐场所是哪个部门管的
代替KTV成为新的娱乐场所
娱乐场所消防安全
娱乐场所消防宣传
娱乐场所消防规定可以在几楼
相关问题
800平方米娱乐场所防火需要几级
开KTV要办什么证件?和什么要求?
谁有娱乐场所的消防宣传片,比如KTV的 ,MPG格式的,有的...
KTV等娱乐场所的“晚场”与“晚晚场”是什么意思?
新消防法规定几楼以上不得开娱乐场所
娱乐场所多大面积需要装消防设施
设立KTV歌舞娱乐场所需要那些部门审批?
KTV等娱乐场所应采取什么样的宣传手段