悬挑梁设计中容易出现的问题?

如题所述


悬挑梁设计中容易出现的问题是非常重要的,问题的出现原因多种多样,分析原因才能找到更好的解决办法,每个细节都很关键。中达咨询就悬挑梁设计中容易出现的问题和大家介绍一下。
一、荷载的取值
按建筑结构荷载规范(GB50009-2001)规定,应取活荷载标准值2.5kN/㎡∽3.5kN/㎡,而有的则取1.5kN/㎡,从而造成严重的设计隐患。
二、设计计算失误
(1)砌体结构中对钢筋混凝土挑梁的抗倾覆验算中,挑梁计算倾覆点于墙外边缘的距离有如下规定,(见《砌体结构设计规范》(GB50003-2001)应严格执行:
①当l1≥2.2hb,时x0可近似取x0=0.3hb,且不大于0.13l1;
②当l1<2.2hb,x0=0.13hb.
式中l1;挑梁埋入砌体的长度(mm);
x0;计算倾覆点到墙外边缘的距离(mm)
hb;挑梁的截面高度(mm)
因此,在计算外悬挑长度l0时,应该是:l0=l+0.3hb.
但有些设计却直接采用l0=l,这样设计控制弯矩将严重偏小。
三、抗剪设计的失误
构造规定,悬臂梁长度大于1.5m时,必须设计置一排弯起钢筋用以抗剪,如梁端遇有集中荷载时,则须配两排弯起筋。而现实中挑梁端部常因用户的需要而在梁端设有240mm厚围护墙的集中荷载,但设计时却可能未作考虑,因此容易忽视这个问题,从而造成质量事故。工程上很多悬挑梁质量问题往往就出在剪力不够这个问题上,而箍筋和弯起钢筋的配置是否符合要求便成为关键。
更多关于工程/服务/采购类的标书代写制作,提升中标率,您可以点击底部官网客服免费咨询:https://bid.lcyff.com/#/?source=bdzd
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答