四个加热管,电压220V,每个功率1.8KW,这个时候配电的话是用一个大的2P 63A的空开更好呢,还是说用一个稍微小一点3P+N的空开更好呢?3P+N的话,我是想把空开当成三个单极空开来用,其中一相上面接两个加热管,另外两相上面分别接一个加热管。到底哪种更合适呢?另外这样的空开要不要带漏电呢保护呢?
直接用4个20A的,没有一个总空开可以吗?如果直接用一个2P的63A的空开行不行呢?
追答你可以用一个63A的,一是温度不可调,二是开关时冲击电流太大,可能有跳火。
漏电保护开关就是空开,只不过带了漏电保护功能而已。
每个加热管我都配了一个温控器,用接触器来控制的。另外我用的加热管是金属外壳的,有人说这种加热管用漏电开关的话,漏电开关总是会跳,不知道要不要用漏电开关
追答用电漏电保护断路器的原因,是防止人意外触摸了电热管造成触电。
至于别人说的容易跳闸,那是因为固定的时候绝缘不良造成漏电,只要你按照绝缘良好,怎么会跳闸!
人命大于天!
那如果用3P+N的,也带漏电的,把空开当成三个单极空开来用,其中一相上面接两个加热管,另外两相上面分别接一个加热管,这样用有一相电流会大一点,这样用有没有什么影响,哪种方法更好呢?
追答我第一个回答已经说明这个问题了。单相电火线与零线的电流是相同的,你光把火线分开降低了电流,零线还是一根。也就是说,你选择开关要根据零线的电流确定.
除非你接入的是三相四线380V电源,那可以按照你的说法用3P+N断路器,然后用单相对零线,接成220V电压供电
这个我明白了,假如说我也用一个3P+N的63A的,那么跟用一个2P的63A的相比,这两种接线方式,哪个更好
追答如果是三相四线接入的,必须用3P+N开关,但电流可以降低到20A;如果是单相220V接入的,要用2P开关,电流要用63A。
如果是单相220V输入,你仍然要用3P+N也行,但是电流也是63A。