西门子软件仿真不了

朋友您好,请教一下
step7V5.5软件,当程序下载时就提示“在线:到适配器的通讯链接损坏。下不了

硬件下载时就提示 无法建立到模块的连接

应该是哪里出了问题呢?谢谢
QQ153551386

可能是step7和仿真器两边的下载接口设置的不对吧,按照下边的图检查一下。

PLCSIM那里设置成PLCSIM(MPI),STEP7的设置PG/PC接口那也要设置能MPI通信,下载就不会出现问题。有问题可以继续联系。

PLCSIM设置:

STEP7设置:

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-11-21
先检查适配器是否损坏(包括插头插座),如果没问题,在控制面板设置PG/PC接口中设置匹配的适配器类型和参数。追问

我是离线仿真,没有连接。
您有step7 v5.5授权及仿真 ...及安装方法吗?能给我发一下吗?
谢谢!!!!
邮箱[email protected]或QQ邮箱[email protected]