有六台5KW的空调。一台7.5KW的风。1.5KW升降机(380的电)还有大约5000W的照明电。3*40A电表可以带起吗?

进线是4跟16平方的铜线。出线也是这样
空调制冷功率是5KW 制热有6KW 空调 和风机都是三相电的

要看你这个地方使用功能,所有设备都会同时开吗,,5kw的空调是制冷量还是空调的输入功率追问

基本上都要开的。5KW是自冷的功率制热有6KW吧!7.5KW的风机开开停停的。 可以带的起来吗?照明也是三相电表接出来的 线应该是没有什么问题吧?

追答

空调空空调的制冷量与输入功率是两个不同的概念,你可以把空调型号发上来,空调是用三相电,还是单相电,5千瓦空调(空调大概是8匹)应该使用三相电,在正常使用时每相电流在12-14安(各个品牌不同),7.5kw风机使用电流是每相15A。1.5kw电梯是货物运输的,不是连续工作,5千瓦照明分成3路。每路应该1.7千瓦,电流如果按白炽灯算是(常开)的电流7.65A,你还要考虑插座用电。你的电表3*40A,直接使用不可以,加电流互感器联接,就可以了,要看你单位是什么性质的用电,是物业下面的用电负载,还是供电局的直接抄表,物业下面的负载,直接装互感器就可以,供电局直接抄表,需要到供电局申请用电指标(具体问题需要问抄表员)或者打95598

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-11-19
6KW空调、7.5KW风(扇?)5000W的照明是不是220VAC的,1.5KW升降机是不是3相380VAC的
以此计算:7.5KW设备如果是电机驱动,与升降机一起按照功率因素0.8计算,
得单相最大电流为I=7500/220x0.8+1500/(380X1.732X0.8)=42.61+2.85=45.46A
可以看出3X40A的电流表是带不起来的,需50:5的电流表
第2个回答  2012-11-18
可以用多个电表分工带或装更大的电表
第3个回答  2012-11-18
不行,光空调就超标了。至少100安
第4个回答  2012-11-18
可以
相似回答