家用进户的燃气管道压力是多少

如题所述

城镇燃气输送压力(表压)分级
名称压力(MPa)高压燃气管道 A0.8<P≤1.6B0.4<P≤0.8中压燃气管道 A 0.2<P≤0.4B0.005<P≤0.2低压燃气管道 P≤0.005

2.3.2 城镇燃气输配系统的压力等级制
(1)一种压力的一级系统;
(2)两种压力的两级系统;
(3)3种压力的3级系统;
(4)4种压力的多级系统;
注:1、城镇蒲设压力大于1.6MPa的超高压燃气管时,按天然气输气管道工程设计规范执行。
2、燃气输配系统各种压力级制的燃气管之间应通过调压装置相连。

用户室内燃气管道的最高压力(表压MPa)  燃气用户最高压力工业用户(大于0.8MPa设备除外)0.8商业及工业用户(中压进户)A0.4B0.2居民用户(中压进户)0.2商业和居民用户(低压进户)<0.01

低压燃气管道允许的阻力损失(Pa) 燃气种类从建筑物引入管至管道末端阻力损失(Pa)单层建筑多层建筑人工煤气200300天然气300400液化石油气400500

各种燃气的热工特性 燃气种类低热值Qd(MJ/m3)
(kcal/m3)理论干烟气Vy
(m3/m3)Qd/Vy液化石油气104.7(25000)25.04.2(1000)石油伴生气40.5(9680)9.74.2(1000)天然气35.8(8550)8.54.2(1000)炼焦煤气17.4(4150)3.64.8(1000)上海城市煤气13.6(3241)3.04.5(1000)

我国中压进户的试点情况表  地点燃气种类厨房内调压器入口压力(MPa)试用户数试用时间(年)北京人工煤气0.15010成都天然气0.2100010深圳液化气0.07100010

国外中压进户燃气压力值  国别户内表前最高允许压力(MPa)美国0.05英国0.2法国0.4比利时0.5

一些城市低压煤气管网压降及压降分配
项目名称城市名称推荐值 北京人工气上海人工气沈阳人工气天津人工气天津天然气人工气天然气 燃具额定压力(Pa)80080080080020008002000调压器出口压力(Pa)1100~120015001800~200015003200~330015003200燃具前最低压力(Pa)60060060060016006001600低压管网总压降(Pa)550900130090016509001600其中:干管(Pa)150500100050011005001000庭院管(Pa)200200100200300200300户内管(Pa)1008080801008080煤气表(Pa)100120120120150120120

用户室内燃气管道的最高压力(表压MPa)
燃气用户最高压力工业用户及单独的锅炉房0.4MPa公共建筑和居民用户(中压进户)0.2公共建筑和居民用户(低压进户)0.005

用气设备燃烧器的额定压力(表压KPa)
燃气 人工煤气天然气 液化石油气燃烧器矿井气、液化气混空气油田伴生气低压1122.8或5中压10或3010或30 20或5030或100

室内低压燃气管道允许的阻力损失
燃气种类从建筑物引入管至管道末端阻力损失(Pa)单层建筑多层建筑人工煤气、矿井气、液化石油气混空气150250天然气、油田伴生气250350液化石油气350600