将投入式液位变送器安装至现场或标准水位槽上,将输出信号线上串联
电流表,接上 24VDC电源,通电稳定 30分钟后,然后按一下步骤操作:
1. 输入量程液位或水位,调整“量程”
电位器 S,使电流值为 20.000mA 并符合精度要求
2.输入零位液位或水位,调整“零位”电位器 Z,使输出电流值为 4.000mA 并符合精度要求
3.在投入式变送器量程 10%.30%.50%.70%.90%的范围内校核变送器误差
4.对于非水的介质,而用水校验时,应按实际使用的介质密度产生的压力进行换算.如介质密度为ρ=1.3,量程为 1m时,应以 1.3m 水位标定
想要了解更多详细资讯,欢迎咨询麦克传感器股份有限公司!