请问变频器的电位器正极与信号线短路是什么反映、那负极短路又是什么反映。谢谢

如题所述

变频器的电位器正极与信号线短路电机将运行在最高频率(转速)上。
变频器的电位器负极与信号线短路电机将停止运行。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-11-13
电位器是3端的时候,一端是接+10V,另一端接0电位,中间抽头给变频器送控制信号0-10DC,在滑动到0电位端的时候,输入信号是0V,所以变频器没有输出,滑动到10V端的时候是信号幅度最高,变频器按设定全速运转。短接到哪一端,就相当于电位器动触点滑动到哪一端。
第2个回答  2012-11-23
gzik550204回答的ok!
我们是代理bourns电位器
第3个回答  2012-11-13
正极短路时全给定电压全速运行,负极短路是0给定电压,停止运行