屋面上部还有3米柱子屋面层的梁柱钢筋如何锚固

我们项目存在一个技术问题如下:请各位亲友解决
1、问题描述:屋面封板标高为92.6,但结构的柱子在该标高并未断,而是高要出该标高3米,在95.6的标高处所有柱子都有梁连接,仅无楼板。(在施工过程中根据对理解11G施工平法的,我认为因柱子未断开,故而钢筋锚固长度只需按框架梁的锚固要求进行即可。但质监现场验钢筋时非说不行。)
2、请问在92.6标高的梁柱锚固长度是多少?

屋面抗震框架梁柱边节点锚固方法有两种,第一种是梁锚柱(即梁支座钢筋按抗震规范要求锚入柱内);第二种方法,是柱钢筋锚入屋面框架梁内,锚固长度按抗震规范要求。如果梁支座钢筋锚入柱内时,柱外边的柱钢筋必须按规范要求长度向内弯钩锚入梁或板内。
柱有三种:03G101-1P43
当直锚长度<LaE时,采用弯锚,柱纵向筋至柱顶后弯12d,锚固长度=梁高-保护层+12d.
当直锚长度≥LaE时,则采用直锚形式,柱纵向筋至柱顶后截断.锚固长度=梁高-保护层
边柱的外纵向筋锚固长度自梁底至柱纵筋断点≥1.5 LaE,与梁上部纵筋搭接.当柱外侧纵向筋的配筋率>1.2%时,第一批柱外侧纵向筋锚固长度自梁底至柱纵筋断点≥1.5 LaE,第二批柱外侧纵向筋锚固长度自梁底至柱纵筋断点≥1.5 LaE+20d。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-03
92.600标高处是屋面框架梁 ,应按正常的屋面框架梁柱施工。92.600标高以上的梁柱是构造构件,是没有参入结构计算受力的钢筋,就不涉及到受力钢筋锚固问题(请注意规范、图集上的提法都是受力钢筋锚固长度)。质监现场验钢筋有异议,请设计院的一级结构师来解释。本回答被提问者采纳
相似回答