一个40A的交流接触器.2个20A的交流接触器.2的DC12V的小型继电器.1个AC220V变DC12的变压器.1个电接点压力表1个启动按钮1个停止按钮该怎么接线求线路图和讲解
接触器是380的 电机时15KW的
图为二次控制线接法。
电接点压力表上有4个接点:1是下限, 2是公共火线,3是上限,4是接地。
二次控制图中的 L为火线,N为工作零线,符号方块为j1和j2中间继电器线圈/线圈上有220v接点A1/A2,火接A1,N接A2, J3方块符号为接触器线圈。
该接触器上端有4个常开触点。只用两套或三套触点一端接空开,另一端接泵电机;还有J1和J2常开触点及J2常闭触点,分别按图接线标号接到各自相应的继电上端触点组上。
继电器触点的电闭合为常开触点组,失电闭合为常闭触点组,电机接线分三角与星形。
电接点压力表由测量系统、指示系统、磁助电接点装置、外壳、调整装置和接线盒(插头座)等组成。一般电接点压力表是用于测量对铜和铜合金不起腐蚀作用的气体、液体介质的正负压力,不锈钢电接点压力表用于测量对不锈钢不起腐蚀作用的气体、液体介质的正负压力并在压力达到预定值时发出信号,接通控制电路,达到自动控制的报警的目的。
电接点压力表基于测量系统中的弹簧管在被测介质的压力作用下,迫使弹簧管之末端产生相应的弹性变形一位移,借助拉杆经齿轮传动机构的传动并予放大,由固定齿轮上的指示(连同触头)逐将被测值在度盘上指示出来。与此同时,当其与设定指针上的触头(上限或下限)相接触(动断或动合)的瞬时,致使控制系统中的电路得以断开或接通,以达到自动控制和发信报警的目的。
电接点压力表过早或过晚发生信号的处理:
1,触点位置不正或触点金属杆松动。触点位置不正,将触点校正垂直到恰当发生信号为止。触点金属杆松动,应设法固牢,较轻微者,采用适当放大游丝,增加游丝的反力矩,也有效果。
2,电接点装置不发生信号:触点太脏接触不良;信号装置绝缘层受潮;电路不通等;触点太脏,用砂纸打磨除去污物;绝缘层受潮,用热风吹干;电路不通,应查找断路并予以修理。
谢谢啊 能给我发线路图吗 谢谢
追答当然可以,这种控制电路不复杂。但是公开发有点不好,好多同行会骂我,最好发给你本人。