小饭店配电箱总闸总是跳闸,求高人指点。

总功率大概90千瓦,开始选配的125A的总开关,后更换成225A的还是跳闸。又换成225A带延时的问题还没有解决。跳闸时间一般都在上午十点至十二点之间,总闸无发热现象。跳闸后过十多分钟再推,又能恢复正常。后厨购买了一些二手设备,会不会是设备漏电呀,是漏电为何待会又能推上去呢?

总功率大概90千瓦按道理225A的断路器应该可以正常使用,如果用的是漏电断路器可能漏电会引起跳闸。不过根据你介绍的“总闸无发热现象。跳闸后过十多分钟再推,又能恢复正常”,应该是断路器过载引起的。
可能产生跳闸的原因应该是饭店里大量的单相负荷没有平均分配的三相电源中,造成某一相负荷过重引起跳闸。
解决办法:在负荷最大时,分别测量三相电流,把电流过大的一相的负荷调整一部分到其它两相中,保持线路三相电流基本平衡即可。追问

有2台炸炉的功率最大,一台就达12千瓦,是220V的,其他220V的电量不太大,三相电还有一路没法太平衡呀

追答

"有2台炸炉的功率最大,一台就达12千瓦",一共24千瓦。那么还有66千瓦呢?

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-10-29
支持
可能产生跳闸的原因应该是饭店里大量的单相负荷没有平均分配的三相电源中,造成某一相负荷过重引起跳闸。
第2个回答  2012-11-04
总功率大概90千瓦即使三相负荷平衡电流大概也在180A,225A的还是稍小,一般断路器按两倍,如果是带漏电保护的有可能是设备加热以后产生漏电,过十多分钟温度下降又恢复正常了,一台炸炉的功率就12千瓦建议改成三相的,改造成本并不高,故障率会减低不少,我是电工,加我指导你检查一下,本人在食品厂工作过改造过电炸锅,联系方式空间有
第3个回答  2012-10-29
会不会是设备漏电要看你的总开关是不是漏电开关来判断!(可以查看型号和说明书来判断是否带漏电保护)一般大开关是不带漏电的!跳闸后过十多分钟再推,又能恢复正常,说明你的线路可能存在着绝缘不良(如线路老化等等)加热后对地的绝缘电阻下降,造成对地短路的现象(不是很明显的接地!)另一个问题就是线路本身没问题,而你的开关存在问题(特别是脱扣机构)也会造成跳闸现象!根据上午十点至十二点之间时间所有的负载来缩小故障范围!后厨购买了一些二手设备!要仔细检查加热部分是否有线老化和接触不良等现象!
第4个回答  2012-11-02
负载不均,同时饭店是否存在启动时启动电流较大的电器?应该就是这个原因了追问

是有,怎么解决呢

追答

分时段启动 调整负载 使三相负载平衡 一般就能解决了

相似回答