应急照明和疏散指示可以同一回路吗?

如题所述

备用照明和疏散照明,不应由同一分支回路供电。即不能共用同一个回路。

可疏散指示可定四线的,如果第四条线是设计上是开关火线,疏散指示可不接、如果是消防强起线着需要安装强起配件或定做,疏散与应急照明在一个回路内,疏散指示的线路是不通过开关的,常亮,这样接线比较节约,好施工。

应急照明系统以自带电源独立控制型为主,正常电源接自普通照明供电回路中,平时对应急灯蓄电池充电,当正常电源切断时,备用电源(蓄电池)自动供电。

这种形式的应急灯每个灯具内部都有变压、稳压、充电、逆变、蓄电池等大量的电子元器件,应急灯在使用、检修、故障时电池均需充放电。 

扩展资料:

国内使用的应急照明系统以自带电源独立控制型为主,正常电源接自普通照明供电回路中,平时对应急灯蓄电池充电,当正常电源切断时,备用电源(蓄电池)自动供电。这种形式的应急灯每个灯具内部都有变压、稳压、充电、逆变、蓄电池等大量的电子元器件,应急灯在使用、检修、故障时电池均需充放电。

另一种是集中电源集中控制型,应急灯具内无独立电源,正常照明电源故障时,由集中供电系统供电。在这种形式的应急照明系统中,所有灯具内部复杂的电子电路被省掉了,应急照明灯具与普通的灯具无异,集中供电系统设置在专用的房间内。

参考资料来源:百度百科-消防应急灯

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-10-04
备用照明和疏散照明,不应由同一分支回路供电。
即不能公用同一个回路。
一、消防应急灯和安全疏散指示灯必须备有两个电源,即正常电源和紧急备用电源。紧急备用电源一般由自备发电和蓄电池供给,如采用蓄电池时,其连续供电时间不能小于200min。
二、消防应急照明灯和安全疏散指示标志的照度不应低于0.5lx,使之充分地照亮走道、楼梯及其他疏散路线。消防控制室、消防水泵房、自备发电机房,以及火灾时仍需坚持工作的部位,亦须保证正常照明的照度。
三、安全疏散指示标志宜设在太平门的顶部或疏散走道及其转角处距地面1m以下的墙面上,走道上的指示标志间距不宜大于20m。消防应急照明灯和安全疏散指示灯应设玻璃和其他不燃烧材料制作的保护罩。
四、疏散楼梯间应用明显标志标明所在部位和层数,使楼内人员及时了解自身所处的位置,以利于安全疏散。
第2个回答  推荐于2017-09-07
如题。附件: 您所在的用户组无法下载或查看附件这是个多层建筑,不是高层。
热心网友回复:1、疏散与应急照明放一个配电箱肯定没问题!2、疏散与应急照明在一个回路内,我们这边的做法就是这样的,疏散指示的线路是不通过开关的,常亮;前辈们的说法是这样接线比较节约,好施工。3、个人建议还是将疏散跟应急照明分开,疏散指示单独回路,前端设双控开关,对疏散指示进行控制。4、两种做法,审图都没遇到问题本回答被提问者采纳
相似回答