在《建筑工程施工质量验收规范》中有个计算公式,就是30cm的锤击数总和乘以0.8减去2,最后再乘以9.8。

一般打入土30公分所得的锤击数换算为:15锤=105kpa,20锤=145kpa,25锤=180kpa。(90年代的地基课本都有介绍的)。注意:轻便触探仪只适用于粘性土。其它土质一般都不用此方法。

轻便触探仪(N10),应是标准正规的仪器,按照规定一般打3—4个步距,没步距30cm,因为轻便触探仪不仅要探明其地基的承载力,打到3—4步距目的是初步探一下是否有下卧层软地基。正确的计算式应该是:每30cm的锤击数*8-20。

扩展资料

地基钎探是将标志刻度的标准直径钢钎,采用机械或人工的方式,使用标定重量的击锤,垂直击打进入地基土层;根据钢钎进入待探测地基土层所需的击锤数,探测土层内隐蔽构造情况或粗略估算土层的容许承载力,这样的土层探测施工工艺称为地基钎探。

参考资料来源:百度百科-地基钎探

参考自来来源:百度百科-建筑工程施工质量验收统一标准

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-08-02

每30cm的锤击数*8-20kpa

用φ20~25mm的钢筋作钢钎,钎尖呈60°锥状,长度2.1m,每300mm作一刻度。钎探时,用质量为10Kg的大锤将钢钎打入土中,落锤高500mm,记录每打入300mm的锤击数,据此可判断土质的软硬情况。

将标志刻度的标准直径钢钎,采用机械或人工的方式,使用标定重量的击锤,垂直击打进入地基土层;根据钢钎进入待探测地基土层所需的击锤数,探测土层内隐蔽构造情况或粗略估算土层的容许承载力。

将触探杆尖对准孔位,再把穿心锤套在钎杆上,使穿心锤自由下落,锤落距50cm,把钎杆垂直打入土层中。

扩展资料:

随着荷载的增大,地基变形逐渐增大,初始阶段地基土中应力处在弹性平衡状态,具有安全承载能力。

当荷载增大到地基中开始出现某点或小区域内各点在其某一方向平面上的剪应力达到土的抗剪强度时,该点或小区域内各点就发生剪切破坏而处在极限平衡状态,土中应力将发生重分布。

根据传统习惯,地基设计所用的承载力通常是在保证地基稳定的前提下,使建筑物的变形不超过其允许值的地基承载力,即允诺承载力,其安全系数已包括在内。无论对于天然地基或桩基础的设计,原则均是如此。

参考资料来源:百度百科--地基钎探

参考资料来源:百度百科--地基承载力

参考资料来源:百度百科--钎探