PLC 远程I/O与DP从站的区别?

百度上说:分布式I/O指只带I/O模块,通过通信模块和本地的CPU通信,CPU读取分布式I/O的数值。
远程I/O指远程站点有CPU处理自身I/O,然后将数据通过通信传递给本地CPU

那 DP从站与远程I/O的相同点和区别呢?

  PLC 远程I/O与DP从站的区别:
  1、DP从站是远程IO,远程IO可不一定是DP从站。
  2、分布式I/O指只带I/O模块,由本地CPU控制输入输出,如果中间通信线路故障,分布式I/O就不能工作了。
  3、远程I/O有自己的CPU,中间通信线路故障不影响就地的控制功能,只是不能与本地CPU进行数据通信。所以远程I/O要比分布式I/O可靠,但成本也高一点。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-11-08
分布式I/O指只带I/O模块,由本地CPU控制输入输出,如果中间通信线路故障,分布式I/O就不能工作了。远程I/O有自己的CPU,中间通信线路故障不影响就地的控制功能,只是不能与本地CPU进行数据通信。所以远程I/O要比分布式I/O可靠,但成本也高一点。追问

完全答非所问啊!我的意思是说:DP从站与远程I/O是不是同一个概念?

第2个回答  推荐于2017-09-19
DP从站,是支持Profibus-DP通信的所有东东,可以是不同厂家,比如,伺服驱动器,变频器如果支持dp,只需要把控制内容通过总线传送,不用定位模块
远程io,应该只是plc系统中的,它实际也是通过Profibus,或Profinet,来读写数据本回答被提问者和网友采纳
第3个回答  2015-08-19
DP从站,是支持Profibus-DP通信的所有东东,可以是不同厂家,比如,伺服驱动器,变频器如果支持dp,只需要把控制内容通过总线传送,不用定位模块
远程io,应该只是plc系统中的,它实际也是通过Profibus,或Profinet,来读写数据
第4个回答  2015-08-27
直接通讯和间接通讯的区别,速度上也有区别