第2个回答 2020-04-29
七自米距离有点长,太细不行。
每台空调按1kw计算电流,约4.5A。4台18A。
七百米线,如果用10平方铜线,它的电阻为0.0178*700/10=1.246Ω。
这个电阻在18A电流状态下产生的电压降为1.246*18=22.428v。实际工作电压只有200v左右。
由于我每台用1Kw计算的。现在我们用它的额定值再计算一次,对比一下。
1匹是0.75Kw,4台共3Kw。总电流4.5*3=13.5A,用14A计算。
14*1.246=17.444v。实际工作电压203v。考虑到一般电压会偏高几伏,按210v算,空调尚能工作。
所以,这条线路的线径不能小于10mm²。
楼上说用16mm²线的朋友说的是有道理的。
铜线哦!