单相电子式电能表,如果把3,4端子作为出线有什么后果?
人家本来是1、3进,2、4出的…
举报该问题
推荐答案 2012-11-09
首先3、4是零线的端子在内部是用铜片连接在一起的,会没有电源输出。2、你3、4作为输出,是不是1、2就是输入线,电表的1、2是电流回路是会造成短路的。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/ejBXeXttj.html
其他回答
第1个回答 推荐于2016-12-01
“人家本来是1、3进,2、4出的…”
这是说1和2是同一根(相)线,3与4是同一根(零)线。
3和4并到一起作零线输出没什么影响。
3和4欲分别作为火线与零线则无输出。
本回答被提问者和网友采纳
第2个回答 2012-11-19
如果你让1,2分别进火线和零线,那就会发生短路。你如果把表拆开,可以看到里面1,2是相连的,3,4也是相连的。具体后果得看你怎么接。
第3个回答 2012-11-09
连电,电表烧坏。
原来是3进4出,用你的想法就是没进没出,火线和零线直接接上了,只不过是用电表当作接触点。