太阳能热水器水位控制普遍采用开关控制法,利用开关接通和断开所造成的电阻的串联(并联)产生的不同电阻值来传递水位信号,让控制器判断水位,水位一般分为4档。传感器导电的原理有水导电(利用水的导电特性)和干簧管导电两种,实际上就是四个开关的开和关的状态。原理如下图
水位传感器电路原理图
当水位在1格以下时,所有开关都处于开的状态,1、2端输出的电阻值R1+R2+R3+R4=60K很大,控制仪显示水位为一格20%以下。当水位到达1格时,开关K1由于水的导电作用(或者干簧管在磁铁的作用下)导通,电阻R1被短路,端口1、2的电阻值为R2+R3+R4=30K,控制仪显示水位为20%;当水位到达2格时,开关K2导通,电阻R2也被短接,端口1、2的电阻值为R3+R4=20K,控制仪显示水位为50%;当水位到达3格时,开关K3导通,电阻R3也被短接,端口1、2的电阻值为R4=10K,控制仪显示水位为80%;当水位到达4格时,开关K4导通,电阻R4也被短接,端口1、2的电阻值接近为0。控制仪显示水位已满。水位低于1格时,控制仪输出12V的电压,启动电磁阀等打开进水,水位高于4格时,控制仪关闭电磁阀等停止进水。