55千瓦电机需要多少平方铝线

如题所述

55KW电机选择导线
额定电流I=P/1.732UcosΦ=55/1.732/0.38/0.8=50/0.53=1044A
如果是近距离(几十米以内),铜电线25平方毫米,铝电线35平方毫米。
如果是远距离(百米以上),铜电线50平方毫米,铝电线70平方毫米。
如果是介于远距离与近距离间,铜电线35平方毫米,铝电线50平方毫米。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-03-28
按一个千瓦两个电流估算55kw电机额定电流约为110A;
2. 电缆的规格等级为1、1.5、2.5、4、6、10、16、25、35、50、70、95……按电缆载流量估算口诀“二点五下乘以九,往上减一顺号走。三十五乘三点五,双双成组减点五。”可算出25mm²的电缆其安全电流约为25×4=100A,35mm²的电缆其安全电流约为35×3.5=122.5A;
3. 根据口诀后半部“条件有变加折算,高温九折铜升级。穿管根数二三四,八七六折满载流。”如果使用铜电缆,则25mm²就可以了。
4. 综上所述,55kw电机可以使用35mm²的铝电缆,或者25mm²的铜电缆,如果电缆穿在管道中,为增加安全系数,建议使用50mm²的铝电缆,或35mm²的铜电缆。本回答被网友采纳
第2个回答  2019-03-28
是用电缆还是?怎么敷设,埋地还是桥架?什么使用环境?电机距离变压器有多远的距离?变压器有多大容量?电机拖动的是什么性质的负荷?采用什么启动/运行方式?不是你简单的问多大电机配多大线这么简单!简单说也行,选配50mm²的铝线
第3个回答  2019-03-28
感谢邀请。
30kw的电机工作电流大概是60A,10平方的铝线大概承受的电流是60A,16,25,35平方的铝线大概是90A,100A,123A。考虑到电压降和线损,所以线越粗,损耗越小。所以建议你选择35平方以上的线。另外如果有欠压的情况产生,最好换成铜线,线损会小很多。
相似回答