铝合金窗框与墙体之间有7公分左右的间隙,请问使用发泡填充剂还是用水泥砂浆封堵?

还是两样都需要使用?主要是防止漏水。太大了用水泥砂浆也不好封堵啊?但是发泡填充剂的说他不能打,间隙太打了。

规范做法的话,在铝合金窗与墙体之间放2公分板条,然后用砂浆(细石混凝土更好)塞缝密实。凝固后将板条抽掉,用发泡聚氨酯填充。
原因是,GB50411-2007建筑节能工程施工质量验收规范规定,铝合金窗必须用发泡剂塞缝,避免冷桥。所以,直接用砂浆塞缝不对。
实际中,都是用PU塞进去,7公分也可以塞缝。主要是太费料了。追问

那我这种情况怎么处理比较好?

追答

报告领导,看如何处理。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-04-29
防止漏水。太大了用水泥砂浆也不好封堵啊?但追问

我这种怎么处理比较好啊?

本回答被提问者采纳