怎么计算110千瓦的电机采用几平方铜芯橡套电缆,要一个公式

如题所述

如果是近距离(几十米以内),铜电缆50平方毫米,铝电缆90平方毫米。
如果是远距离(百米以上),铜电缆95平方毫米,铝电缆150平方毫米。
如果介于近距离于远距离之间,铜电缆70平方毫米,铝电缆120平方毫米。

选择导线截面积必须同时考虑四个条件:经济电流密度、安全载流量、电压损失和机械强度。计算时以一个为主,同时验算其他三个条件合格。
1)高低压输配电线路按经济电流密度选择,使电能损失和资金投入在最合理范围。
2)近距离负荷主要按发热条件(安全载流量)选择导线截面,发热的温度要在合理范围。
3)大电流负荷和低压动力线主要按电压损失条件选择导线截面,要保证到负荷点的电压在合格范围。
4)大档距和小负荷还要根据导线受力情况,考虑机械强度问题,要保证导线能承受拉力。

经济电流密度和电压损失都和导线的长度有关,即同样的截面积,同样的电流,线路越长,电能损失和电压就越大,比如50KW50米距离,50mm²é“œçº¿ï¼Œç”µåŽ‹æŸå¤±æ˜¯2V,电能损失是0.4KW;如果是100米,电压损失是4V,电能损失是1.6KW;如果是400米,电压损失是8V,电能损失是3.2KW;

载流量和导线的截面积有关,截面积越大,单位载流量越小,比如1mm²é“œçº¿è½½æµé‡æ˜¯18A,10mm²é“œçº¿è½½æµé‡æ˜¯80A,100mm²é“œçº¿è½½æµé‡æ˜¯320A等等,

经济电流密度
计算比较复杂,一般是直接采用国家标准:
3000及以下 3000—500 5000以上
裸铜线 3.0A/ mm² 2.25 A/ mm² 1.75 A/ mm²
裸铝线 1.65 A/ mm² 1.15 A/ mm² 0.9 A/ mm²
铜电缆 2.5 A/ mm² 2.25 A/ mm² 2.0 A/ mm²
铝电缆 1.92 A/ mm² 1.73 A/ mm² 1.54 A/ mm²

导线的安全载流量
为了保证导线长时间连续运行所允许的电流密度称安全载流量。
一般规定是:铜线选5~8A/mm²ï¼›é“çº¿é€‰3~5A/mm²ã€‚

电压损失百分数和导线截面积选择简易计算公式
△U=PL/CS S=PL/C△U
△U——电压损失百分数
P——输送的有功功率(Kw)
L——输送的距离(m)
C——常数,铝线单相8.3,铝线三相四线46;铜线单相12.8,铜线三相四线77
S——导线截面(mm²ï¼‰
公式及数据来源《电工进网作业许可考试低压类理论部分》《电工学基础》等
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-11-10
选择电缆要考虑载流量、电压降、热稳定等多项要素,不可能一个公式搞定的。
第2个回答  2012-11-10
先算出电流。距离。再算导线的载流量
相似回答