300*600双肢箍的梁与四肢箍的600*600柱节点处钢筋该怎么布置?

柱有12根纵筋 每边四根 。 梁上部、中部为两根,下部为四根贯通筋!

你这种梁柱算是简单的节点,因为下部上部都是贯通筋,中间柱可将箍筋一次绑扎到位,边柱(梁头端柱)可能由于梁钢筋直锚不足需加弯头,梁高部分的柱箍筋可先套下不绑扎,待梁主筋穿进以后再绑扎。绑扎原则,先满足柱,再保证梁,柱箍筋不能少,柱内没有梁箍筋。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-11-10
柱内只设柱箍筋,梁箍筋只到柱边50mm处,柱内不绑扎梁箍筋追问

模型作业!   柱与梁节点处下部4根钢筋怎么安放?

追答

先把柱箍筋套好暂不绑扎,再把梁钢筋穿到位,然后再绑柱箍筋。
就是钢筋绑扎施工顺序问题。

追问

如果要布置的话梁下排的四根钢筋按 梁厚-2*保护层/4 的间距布置 也就是大约70的间距 梁贯通筋就只能是与柱箍筋搭接而不能与柱纵筋搭接上了!

追答

梁柱钢筋是两回事,节点内梁钢筋只考虑锚固,和柱钢筋没有关系

追问

梁上的钢筋难道要一点都不与柱纵筋绑扎而绑扎在柱箍筋上吗?

追答

梁钢筋在柱内部分不需绑扎,柱钢筋一定要绑扎

第2个回答  2012-11-15
梁的箍筋是从柱边50开始布置的两个没有重叠的地方。。
你最好亲自去施工现场看看,一般都是把柱绑扎好,然后木工支设板和梁的钢筋然后钢筋工绑梁板钢筋,梁的纵筋需要通过柱的时候就是找准位置一根一根插进去的,然后 绑扎箍筋,施工现场一看就明白了。。
相似回答