99问答网
所有问题
大厦有两台送风机,在控制箱上按下启动按钮风机不启动,接触器也不吸合为什么?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2012-06-26
控制线路有问题了,或者接触器线圈坏掉了
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/eezzBeeeB.html
其他回答
第1个回答 2012-06-26
首先检查,保险,开关等这些零件有无损坏,在检查线路有无松动或断路。带上万用表啊
相似回答
排烟
风机
手动启停
按钮接触器不吸合?
答:
接触器不吸合的原因有很多
1.启动按钮损坏接触不良,或者停止按钮常闭点断开 2,控制线路故障,线路接头松脱等等
3,接触器线圈损坏,接触器靠线圈得电产生磁性吸合,线圈损坏就无法吸合 3,
热过载保护动作
,有热过载保护器的电路,热保护动作断开了控制回路 ...
风机控制箱
有电低速手动
接触器启动不
了
答:
您要问的是风机控制箱有电低速手动接触器启动不了的原因是什么吗?原因如下:
1、检查电源是不是正常供电。2、接触器是不是损坏或接触不良
。3、控制信号是不是正常传输到接触器。4、风机控制箱配备的保护装置触发,会导致接触器无法启动。
消防排烟双速
风机启动
时
接触器不吸合
是
什么
原因引起的?
答:
检查联锁控制回路,排烟启动时需要先打开电动密闭阀后再吸合主
接触器启动
排烟风机。
我有一台220伏
风机
用
接触器控制,
可最近发现用
按钮
已无法起动,测量电压...
答:
这有几种情况: 一是按按钮时接触器是不是吸合,没有响声,检查按钮和接触器和连线
;二是有吸合声,电机有嗡嗡声,断电查电机是不是卡住了。
风机控制箱
电源接通,交流
接触器不
动作是啥原因
答:
接触器不吸合
或不可靠原因 线圈老化、烧毁 线圈接入电压 低于 其额定电压 线圈控制回路故障
锅炉引
风机,为什么按启动
开关
不启动,
直接用罗丝刀
按下
交流
接触器
确能...
答:
首先确认转换开关是不是在手动位置。检查保险是否良好。检查二次线接点是否有松动。按钮上的和
接触器
上的。中间如果有过度端子也要看一下。
双速
风机
用
控制箱
有高低速
按钮
电机端怎么接线?
答:
电机是低速三角形连接和高速双YY连接。使用3个
接触器
可实现高速和低速切换。三种独立的双速电动机高低速控制线路,为简化,图中主电路省略了组合开关、熔断器、热继电器等电器,并将电动机表示为定子的三相绕组及其出线端的形式。
...加热
,风机
开关都不通。怎么回事呀
??接触器按下
有点,但不吸_百度知...
答:
能否把控制面版的控制按纽旋钮下面的标字拍清楚一点
,还有
你们以前正常时正确操作顺序。因为面版上有三个旋钮开关和一对停止起动按纽。时间继电器和交流
接触器
是220v或380v的。
...外机
风机
正常,压缩机
不启动,接触器不吸合,按下去
压缩机有声音,求解...
答:
2.
接触器
的故障:接触器是一个关键的电气元件,用于控制电流的通断。如果接触器故障,可能会导致压缩机无法启动。通常需要使用万用表等工具检查接触器是否失效或需要更换。3. 电线故障:电线故障也可能导致空调压缩机无法启动。建议检查空调的电线连接是否松动或堵塞,是否有短路或接线不良的情况。如果您不...
大家正在搜
送风机回风的控制方式都有哪些
送风机控制箱接线图
加压风机控制箱怎么接线
送风机控制箱二次接线图
风机控制箱防火阀接线
排烟风机控制箱接线
排烟风机远程控制箱接线图
风机控制箱接线实物图
送风机的控制方式
相关问题
自锁接触器不吸合怎么回事 启动按钮按下就吸松开就弹开?
单位风机启动故障:软启动提示输入缺项、接触器线圈有电但是不吸...
5匹格力空调外机风机正常,压缩机不启动,接触器不吸合,按下去...
锅炉引风机,为什么按启动开关不启动,直接用罗丝刀按下交流接触...
消防风机控制箱通电了,外面启动按钮按不动,怎么回事,求大神说...
海湾消防模块8302c控制风机,现场风机没启但是一直报反馈,...
风机控制箱电源接通,交流接触器不动作是啥原因
风机接触器不吸合,温控仪不通电怎么回事呀