99问答网
所有问题
框架结构填充墙四米高需要设置圈梁吗?那地方有相关规定!框架结构柱下条基在-2.8米处,在-1.2米处开始砌筑,
一层层高3.6米,一层3.6米框梁为700高,设置地圈梁合理吗?若设计院没有标注,构造上有相关规定吗?
举报该问题
推荐答案 2012-06-25
3.6+1.2-0.7=4.1>4.0,刚好需要设置水平系梁(也叫现浇带),你叫它圈梁也行,因为现浇带的作用和圈梁类似,但是截面和配筋都比圈梁要小,具体做法可以参见当地的标准图集。
至于依据,见《抗规》13.3.4条,第4款。
另外,“地圈梁”的说法是不对的,只有砌体结构需要地圈梁,目的是调整不均匀沉降。框架结构墙体是落在钢筋混凝土基础梁或者条基上的,无需另行设置。而且,现浇带的位置应该设置在墙高一半左右的位置,施工中一般会设在门窗洞口上方,以贯通全墙。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/eeztWBOvt.html
其他回答
第1个回答 2012-06-25
一般图纸结构说明有注明的,按规范墙体超过4米是要设圈梁的,很多用圈梁作为门窗过梁用。
第2个回答 2012-07-06
同意iDawken回答
相似回答
大家正在搜
相关问题
框架结构填充墙在什么情况下需要设置圈梁和构造柱
框架结构填充墙在什么情况下需要设置圈梁和构造柱?
每层框架结构填充墙都要设置圈梁吗?在哪个规范上的?
钢筋混凝土框架结构要设圈梁和构造柱吗?
框架结构中填充墙设置的原则?规范是什么?
图纸规定填充墙高度超过四米设置圈梁,这个范围包括四米吗?如果...
框架结构有圈梁吗?有构造柱吗?
图纸规定填充墙高度超过四米设置圈梁那么这个范围报不报括四米还...