屋面梁截面250*700(mm)包括板厚110mm,跨度8000mm,配筋具体为梁上部二根通长直径16mm的三级螺纹钢,另加两边支座上各有一根直径16mm的三级螺纹钢,下部为二根通长直径18mm的三级螺纹钢,梁中构造筋为4根直径12mm三级螺纹钢筋,两边支座上没有钢筋,梁数量为并排6根(有大有小)间距为2500-3000mm,连续5跨每跨为8000mm全部中间有裂缝,框架形式。砼标号为C30,7天拆模试块强度为80%,拆模时间为15天,中间结构验收时回弹合格。请大家帮忙寻找原因,我是施工项目部的,如是钢筋设计问题我们怎么办??????先谢谢大家啦!!!!!!!!!
梁的裂缝垂直梁(梁的两侧从梁底至现浇板不是与梁主钢筋平行是与箍筋平行),梁底也有裂缝,梁的两侧与梁底的缝是对称的(在一个部位、是贯通的),是U字型的缝。每根梁都是在梁中部,有几根梁有二、三条缝,砼强度在中间结构验收时经检测部门检测是合格的,拆模时间有拆模试块是合格的,并在15天后拆模,屋面上除钢性屋面混凝土外就是泡沫混凝土找坡,然后就是水泥砂浆找平层和防水层,施工荷载会超过吗?
请懂行的师傅帮忙分析一下,谢谢
如排除有裂缝现象,截面250*700梁只有上部两根通长直径16mm的三级螺纹钢,另加两边支座上各有一根直径16mm的三级螺纹钢,下部为二根通长直径18mm的三级螺纹钢,梁中构造筋为4根直径12mm三级螺纹钢筋,两边支座上没有钢筋,钢筋会不会太少,是不是正常的。
追答如果裂缝是这样分布的话,很不幸,问题比较严重,应该与梁跨中受弯承载能力不足有关。而受弯承载能力的不足,在材料强度满足要求的情况下,可能有两个原因:
1、施工荷载是否超过设计荷载。你上面列举的找坡、防水等等都属于设计应考虑的荷载,只要容重、厚度未超设计应该没有问题。关键是施工活荷载。一般设计考虑的不上人屋面活荷载是0.5kPa,即每平方米约50公斤,屋面防水施工的时候,有没有出现局部堆材料过多等超过了0.5kPa的情况。
2、设计原因造成的承载能力不足,具体点讲,就是梁下部配筋不足。这个因为没有见到具体的结构方案,不好评论。但是从感觉上来讲,配筋是有点偏少了。