梁中间出现裂缝,大家帮忙分析一下是什么原因?如是钢筋原因到哪里寻找权威部门计算。详见问题补充。

屋面梁截面250*700(mm)包括板厚110mm,跨度8000mm,配筋具体为梁上部二根通长直径16mm的三级螺纹钢,另加两边支座上各有一根直径16mm的三级螺纹钢,下部为二根通长直径18mm的三级螺纹钢,梁中构造筋为4根直径12mm三级螺纹钢筋,两边支座上没有钢筋,梁数量为并排6根(有大有小)间距为2500-3000mm,连续5跨每跨为8000mm全部中间有裂缝,框架形式。砼标号为C30,7天拆模试块强度为80%,拆模时间为15天,中间结构验收时回弹合格。请大家帮忙寻找原因,我是施工项目部的,如是钢筋设计问题我们怎么办??????先谢谢大家啦!!!!!!!!!
梁的裂缝垂直梁(梁的两侧从梁底至现浇板不是与梁主钢筋平行是与箍筋平行),梁底也有裂缝,梁的两侧与梁底的缝是对称的(在一个部位、是贯通的),是U字型的缝。每根梁都是在梁中部,有几根梁有二、三条缝,砼强度在中间结构验收时经检测部门检测是合格的,拆模时间有拆模试块是合格的,并在15天后拆模,屋面上除钢性屋面混凝土外就是泡沫混凝土找坡,然后就是水泥砂浆找平层和防水层,施工荷载会超过吗?
请懂行的师傅帮忙分析一下,谢谢

不知道裂缝是怎么样分布的,垂直于梁截面?梁的下部?每跨梁的裂缝有没有规律性? 一般来说,如果裂缝的分布如果没有规律可言,且与受力方向不一致,那多半是配合比、浇筑或者养护的问题造成的。这种裂缝对结构安全没有影响,处理起来也简单,把裂缝弥补就行了。 如果裂缝很有规律,而且与受力方向一致,那问题就比较严重了,可能对结构安全有影响。材料强度不达标、拆模时间过早、施工荷载超过了设计荷载或者本身设计承载力不足都有可能造成这种情况。
现在的设计都是采用电算,除非荷载输入有误,或者最后配筋有误,中间过程出错的概率不大。追问

如排除有裂缝现象,截面250*700梁只有上部两根通长直径16mm的三级螺纹钢,另加两边支座上各有一根直径16mm的三级螺纹钢,下部为二根通长直径18mm的三级螺纹钢,梁中构造筋为4根直径12mm三级螺纹钢筋,两边支座上没有钢筋,钢筋会不会太少,是不是正常的。

追答

如果裂缝是这样分布的话,很不幸,问题比较严重,应该与梁跨中受弯承载能力不足有关。而受弯承载能力的不足,在材料强度满足要求的情况下,可能有两个原因:
1、施工荷载是否超过设计荷载。你上面列举的找坡、防水等等都属于设计应考虑的荷载,只要容重、厚度未超设计应该没有问题。关键是施工活荷载。一般设计考虑的不上人屋面活荷载是0.5kPa,即每平方米约50公斤,屋面防水施工的时候,有没有出现局部堆材料过多等超过了0.5kPa的情况。
2、设计原因造成的承载能力不足,具体点讲,就是梁下部配筋不足。这个因为没有见到具体的结构方案,不好评论。但是从感觉上来讲,配筋是有点偏少了。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-07-24
我做建工检测六七年,个人看法。
一,你描述出现裂缝的梁有5根,尺寸是250*700*8000,出现裂缝是在中间部位,最重要的是,裂缝是U字型的缝。在混凝土结构验收规范里关于裂缝检验这一块,只是简单的分为一般缺陷和严重缺陷,一般缺陷是少量不影响构件性能或使用功能的裂缝,您描述的是U字型的缝,很简单,肯定是算“严重缺陷”。
二,砼标号C30七天拆模强度80%,是你部门亲自去试压现场看的还是只看报告。如果只看报告,我告诉你,一点不可信。(现在做建筑检测的,只有检测员是真正知道真实数据的,有时检测报告上看上去挺好看,只不过是检测单位想少点事情,或者说想留住客户。或者试块根本没压,写写而已,信不信随你的)再者,砼强度达到100%,或你放C50的料上去,只要钢筋不足,该有裂缝的地方照样有。8米长的大跨度梁,砼强度到了,和回弹合格了,并不会阻止裂缝的成长。(我家2011年造的房子两个大梁,尺寸240*500*4100,配筋和你差不多,下排受力筋也是2*18,还特意选富鑫钢铁,今年梁底还是有裂缝,不过算是一般的外观缺陷)。
三,个人感觉,贵工程得悉心关照这五个梁,该加固的还是得做上去。本回答被网友采纳