关于热电阻型温度变送器的问题:我们一般给变送器的供电电压都是24V,而输出电流在4~20mA之间。

可不可以这样认为,把变送器内部的所有元器件(包括热电阻)看做一个整体,当其总电阻为6000Ω的时候,输出电流为4mA,总电阻为1200时,电流为20mA。变送器内部一般都是一个电桥电路,电桥的输出电压为变送器内部的电子模块LCD模块供电,以便就地显示。不知道我的理解对不对。
我还有一种理解是,输出电流是由电子模块计算出来的,又通过电源线传输到机柜间,也即是说4~20mA的电流和24V的电源电压没有直接关系,只是公用了两条线进行传输。
小弟初学者,不知道那种理解比较准确,有滑稽之处,还望不要见笑。跪求前辈指点。

第一种理解不对! 电源只是给电路供电,同样的功能,完全可以采用其它电压的电源供电(如12V、5V)实现。变送器的输入是电阻信号! LCD由电源供电,24V供电的话,一般需要在内部产生其它更低电压的电源,如5V,给LCD及其控制电路供电。LCD显示由控制电路根据测量结果进行控制显示。
第二种理解是对的!不过“计算”两字不是很准确,对于有显示的变送器,多半是你说的方式,某些变送器没有显示模块,不需要计算出结果,直接采用电路变换(一般需要运算放大器)即可得到所需的电流。追问

一语惊醒梦中人,多谢啦!

追答

不客气!

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-06-26
我说下看法,相互交流
1。你的理解是对的,可以把变送器内部的所有元器件(包括热电阻)看做一个整体,当然要是排除热电阻会更恰当些,热电阻是一个检测元件,温度变送器是一个模块。
2。热电阻变送器内部是一个电桥电路,但是这个桥电路是为了测温用的,不是“电桥的输出电压为变送器内部的电子模块LCD模块供电”。
3。输出电流是由电子模块(变送器内部)计算出来的
4。4~20mA的电流和24V的电源电压没有直接关系,假如使用36V供电同样可以输出4~20mA的电流,当然可能部分电路参数要修改
所以你的理解大都是对的追问

1,如果看做一个整体,要是不包含热电阻的话,其电阻值是固定的,那输出电流就也是固定的了。就像你说的,要是用36V的电压,那输出电流就变了,所以整体的说法就排除了。
2,电桥是为了测温的,但温度是通过电信号转化的,我的意思是这个转化过程在电子模块中进行的。
呵呵,多谢你了,希望大家一起进步,我觉得一楼的说法比较正确。

追答

1。先解释一下为何不能包括热敏电阻,在绘制控制系统的工程图时,变送器是一个图形符号,热敏电阻是单独绘出的,不包括在变送器中。
2。热敏电阻的阻值是随着温度的变化而改变的,所以才有了4-20ma的电流。假如温度绝对恒定,那输出电流的确是个定值
3。温度是通过电信号转化的,这个转化过程在电子模块中进行的。这个是对的
另外,你要是看看变送器的电路图就会知道,变送器一般有两种,1。模拟变送器,2。使用数字技术的变送器(一般使用单片机),如果是模拟的里边会有运算放大器,通过运算电路对采集的温度信号进行计算及温度补偿和线性修正,数字的采用数学运算方式对采集的温度信号进行计算及温度补偿和线性修正,